寺庙配置灭火器是哪些
3人参与回答
-
石叶ls
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
-
快乐坞坞
1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的).
2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多少个A.如不是歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的等,则一般计算为:Q=0.5*(1264/75)
3、配置3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器的个数:N=Q/2=8.4/2=4.2,计算为5具灭火器.
4、但是应当考虑灭火器最远的保护距离,中危险级为20米.即应当确保20米范围内能取到1具灭火器.
5、规范没有要求每处应当放2具,而是每个配置区域不少于2具,一般一个车间或一个楼层不应少于2具.
6、具体配置应当根据建筑的分布、平面形状等配置.
7、最小需配灭火级别和配置点个数不是一回事.
8、以上仅供参考,具体配置按照中华人民共和国国家标准 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005.
-
穿草鞋的蟑螂
1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》
2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。
3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)
4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答