移动灭火器有效期几年

2022-06-14 15:19:56 210人阅读
移动灭火器有效期几年

4人参与回答

  • 木头猴子

    灭火器有10年有效期,每年都需要重新重装灭火剂。

    灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的

  • 平静的原野

    根据《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007)规定, 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、水基型灭火器----6年;

    2、 干粉灭火器----10年;

    3、洁净气体灭火器----10年;

    4、二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;因此,综合起来说,没有报废的灭火器应该是有效的。

  • 新梦飘零

    《灭火器的维修与报废标准》GA95-19951、手提式化学泡沫灭火器5年;2、手提式酸碱灭火器5年;3、手提式清水灭火器6年;4、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】8年;5、手提贮压式干粉灭火器10年;6、手提式1211灭火器10年;7、手提式二氧化碳灭火器12年;8、推车式化学泡沫灭火器8年;9、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】10年;10、推车贮压式干粉灭火器12年;11、推车式1211灭火器10年;12、推车式二氧化碳灭火器12年。

  • 朝圣de信徒

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。

    即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。