营口天成气体灭火怎么接线
4人参与回答
-
虚怀若谷lawes
输入单输出模块电源线连接带正负极标注的,按照标注连接。;报警线连接z端点的不分正负极即可。
-
今井归躬
隔离模块就是在地址发生故障时,将其反馈信号隔离。
25个地址就是25个安装点,一般是25个报警点。特殊情况时,一个点A串联再带几个报警点。所串联的各点动作时反馈信号显示的是该点A的地址。
-
奔跑的小倩倩
那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。
如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:
一级报警监视信号
二级报警监视信号
压力开关监视信号
警铃动作控制信号
声光报警控制信号
这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。
-
汽服小云云
图示气体灭火系统为不直接连接火灾探测器系统,该系统的报警与联动信号都有消防主机发出,气体灭火控制器执行灭火喷洒动作。气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。气体灭火控制器直接连接火灾探测器时,系统的自动控制方式应符合下列规定:1应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按规范的规定分别计算保护面积。2气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或于动火灾报警按钮的报警信号。3联动控制信号应包括下列内容:1】关闭防护区域的送咱们风机及送咱们风阀门:2】 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;3】 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;4】 启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟嗤射时间。4平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置。5气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置。气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时.自动控制方式应符合下列规定:1气体灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。2气体灭火系统的联动触发信号和联动控制均应符合规范的规定。气体灭火系统的手动控制方式应符合下列规定:1在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时气体灭火控制器应执行符合规范规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。2气体灭火控制器上应设置对应于不同防护区的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体灭火控制器应执行符合规范规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。 系统的联动反馈信号应包括下列内容:1气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。2选择阀的功作信号。3压力开关的动作信号。在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。
相关问题
- 气体灭火控制器与消防主机怎么接线6个回答
- 柜式灭火装置怎么接线3个回答
- 灭火气体电磁阀怎么接线7个回答
- 消防气体灭火钢瓶如何接线4个回答
- 气体灭火气瓶怎么接线4个回答
- 七氟丙烷灭火如何接线9个回答
- 消防漏电检测怎么接线4个回答
- 气体灭火怎样接线9个回答