看要从哪个角度分析了,我这帮你简单说一下,希望能给你一些提示:1、火灾自动报警及联动控制系统2、自动喷淋系统3、消火栓系统4、防排烟系统5、气体灭火系统6、消防广播系统7、消防电话系统8、应急疏散及智能逃生系统以上是比较常用的消防系统子系统。
-
爱祥爱家
消防喷淋系统是消防自动水灭火系统的一部分,属于消防水系统,主要由供水系统、系统管网、末端设备等组成。供水系统一般由消防水泵、闸阀、止回阀、湿式报警阀、信号蝶阀、消防高位水箱、稳压泵、稳压罐等设备组成。主要功能是为起火场提供水源。消防水泵房提供2小时供水量,高位水箱间提供10分钟用水量。系统管网由主立管、水平主立管、水流指示器、信号蝶阀、支管组成。主要功能是输送灭火介质,主要是水。水流指示器主要功能是监视管网内水流动与静止的情况,如果管网内有水流动,提供反馈信号至消防控制室。末端设备主要由喷头、末端试水装置组成,喷头在温度达到设定值(68、93、141度等)破裂,水从中流出,起到灭火效果。末端试水装置主要反应管网压力,并可以模拟喷水信号,反馈至消防控制室。喷淋系统的原理是:每个喷淋头上有一个玻璃管顶着不让水出来,水管里保持着一定的压力,玻璃管里有对温度敏感膨胀的液体,一旦遇热玻璃管胀破,水流出来了,水管内的压力会跌落,带动压力传感器,联动整个消防系统启动,增压水泵,报警等等。
-
冷夜轻羽
消防系统的组成部分及功能:1、紧急广播及广播音响系统:组成:消防广播模块、定压功放、广播扬声器。功能:在紧急情况下用来通知指导人群疏散。2、消防报警系统:组成:火灾探测器、手动报警模块、控制模块、警铃、消防主机。功能:用于探测火警地点,以便联动报警系统、灭火系统、排烟系统、和告知管理人员能及时处理。注:火灾探测器分为感光型、感烟型、感温型、复合型,离子和光电型均属感烟型。3、消防灭火系统:组成:消火栓泵、喷淋泵、消火栓、喷淋头、干粉灭火器、二氧化碳灭火系统。功能:用于控制、扑灭火情。4、消防排烟系统:组成:排烟风机、送风机。功能:排走烟雾,输送新空气到楼层里案发地。保证人员安全。消防系统设计原则1.基本原则必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用方便。2.要求1】建筑消防设计的范围很广,是一个多专业、多学科的综合性问题,而且建筑规模越大,功能越多,控制项目亦越复杂。因此,在现代化的建筑设施中,消防设计必须尽可能采用机械化、自动化,采用迅速可靠的控制方式,使火灾损失减少到最低限度。2】在系统设计时,还应该注意,在同等条件下,要尽可能优先采用国内设备,非必要时,不要轻易引进国外设备,一则是因为国外产品一般价格昂贵,需要外汇,而且日后维修也不方便,还容易受制于人;再则,国内产品也在不断提高,性能指标和技术水平并不比国外产品差,采用国产设备有利于促进民族工业的发展,也可节省大量外汇。这一点是不可忽视的。3】系统设计中要遵循的国家现行有关标准规范主要有,《火灾自动报警系统设计规范》【GB50116--98】、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《人民防空工程防火设计规范》、《工业与民用建筑供电系统设计规范》等等。4】系统的设计,必须由国家有关部门承认并批准的设计单位承担。5】设计前期工作要做到①摸清建筑物基本情况,包括建筑物的性质、规格、功能及个别面情况;防火分区的划分,建筑、结构专业的防火措施、结构形式及装饰材料;电梯的配置与管理方式,竖井的布置;各类机房、库房的布置、性质及用途等。②摸清有关专业的消防设施及要求,包括送、排风及空调系统的设置;防排烟系统的设置,对电气控制和联锁的要求;灭火系统【消火栓、自动喷淋及卤代烷系统】的设置,对电气控制与联锁的要求;防火卷帘门及防火门的设置与对电气控制的要求:供、配电系统、照明与电力电源的控制与防火分区的配合;消防电源的配置等。③明确设计原则,包括按规范要求确定建筑物防火分类等级及保护方式,制定自动防火系统方案,充分掌握各种消防设备及报警器材的技术性能及要求等。