什么工程需要消防检测报告
6人参与回答
-
芥川违创
要回答这问题,首先要弄清楚什么是消防检测,检测的主要内容是什么?然后才能决定什么样的单位需要检测,下面我就来从这些方面来回答这个问题。
1、什么是消防检测
消防检测主要是对建筑内设置的各种消防设施的技术与性能指标的检测、测试,从而判断个消防系统是否能够满足国家的标准、规范的要求,使建筑内的消防设施的性能能达到设计时的要求。消防设施检测主要是由消防设施检测公司来进行,检测过后将出具合格或不合格的消防设施检测报告,其作为消防验收的申报资料之一,是减轻消防验收人员工作量的措施之一。
2、检测的内容
检测的主要内容主要有消防供配电、火灾自动报警系统、消防供水、消火栓、消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播、应急电话、防火分隔设施(防火卷帘、防火门、防火阀等)、消防电梯、灭火器等。
3、检测的依据
a、《中华人民共和国消防法》第十六条规定:
第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一).........;(二).........;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四).........;(五).........;(六).........;(七)...........。
b、《建设工程消防监督管理规定》第第二十一条规定:
第二十一条建设单位申请消防验收应当提供下列材料: (一)建设工程消防验收申报表; (二)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; (三)消防产品质量合格证明文件; (四)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (五)消防设施检测合格证明文件; (六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; (七)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; (八)法律、行政法规规定的其他材料。
c、《消防监督检查规定》第十条规定:
第十条对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:
(一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案,公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查; (二)建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符; (三)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定; (四)消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养,是否完好有效; (五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测; (六)疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,防火分区是否改变,防火间距是否被占用; (七)是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训,自动消防系统操作人员是否持证上岗; (八)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内; (九)生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,是否符合消防技术标准; (十)其他依法需要检查的内容。4、需要检测的单位
从以上阐述的的消防检测的定义、检测的内容以及检测的依据可以看出,只有单位的建筑内设置有上面所列的消防设施或电气线路、燃气管路时,根据法律、法规规定在工程竣工消防验收前,履行单位的安全职责时,就应该进行消防检测。
对于需要检测的单位我简单列举一些供你参看考:
对于一类高层建筑、二类高层公共建筑其内应设置双自动的系统,有的还设置有防排烟系统,应急照明系统、气体灭火系统等消防设施,在每年都要进行年度监测;
对于多层建筑有单层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的商场、设有送回风系统的办公楼、歌舞娱乐放映游艺场所等应进行年度的消防检测;
对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类火地下停车数大于10辆的地下汽车库、设有泡沫灭火系统的石油库、老年人照料设施及大中型幼儿园等设置有报警、喷淋或防排烟的建筑也需要进行年度消防检测;
对于高层厂房、高层仓库、单层面积大于1500平方米或者总的建筑面积大于3000平方米的玩具、电子、制衣、制鞋等劳动密集型的生产企业、占地超过1500平方米的生产木器的厂房等建筑也需要进行年度消防检测;
对于剧场、会堂、礼堂、体育馆等的座位数或者容纳人数达到设置喷淋的要求的建筑、省级或国家级的图书馆、图书馆珍藏库、博物馆的特殊珍贵的珍藏室等建筑也需要进行年度消防检测。
我就简单的列举这些常见的,需要进行年度消防设施检测的建筑,对于新建的建筑,只要设置有《消防法》规定的消防设施,就应该进行竣工消防验收前的消防设施检测,投入使用后每年应进行消防设施的年度检测。
-
恩左king
除建设工程竣工验收外,机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测。
-
最美的年华go
消防竣工验收需要提供各项消防检测报告:消火栓箱、水龙带、接扣、喷头、报警阀组、管道、沟槽管件、报警设备等等
-
九年级小学生
序号产品名称取样数量抽样基数检验周期(工作日)1防火门 1樘 ≥30樘 102防火窗 1樘 ≥20樘 103防火玻璃 1100mm×600mm ≥20块 104防火卷帘 1樘 ≥20樘 55消火栓箱(含全套器材) 1具 ≥20具 76消防软管卷盘 1台 ≥20台 77消防应急照明灯 2台 ≥50台 108消防应急标志灯 2台 ≥50台 109饰面型防火涂料 5kg ≥100Kg 1010钢结构防火涂料 5Kg ≥100Kg 15~3011灭火器 2具 ≥50具 1012洒水喷头 30只 ≥350只 713防火阀、排烟阀排烟防火阀 1台 ≥30台 714耐火电缆 3.6m ≥100m 715沟槽式管件 3只 ≥30只 716独立式可燃气体探测器 3台 ≥50台 7
-
蕊肤雅肌肤护理
1、《建筑工程消防验收申报表》两份黑色水笔填写并加盖单位公章;
2、验收申请报告-盖单位公章,申请人有效身份证复印件或委托人的授权委托书、代理人的有效身份证复印件;
3、建筑工程消防设计审核意见书复印件及有关批复文件;
4、产品合格证(需贴在A4纸上)-盖消防施工单位行政章;
5、施工单位、消防设施检测单位出具的建筑工程消防设施系统调试、检测报告和隐蔽工程记录;
6、消防设施施工单位有效资质证书复印件-加盖公章;
7、建筑消防产品、设备的强制性产品认证书及发证检验报告,或型式认可证书及发证检测报告,或法定检测机构的型式检测报告复印件;
8、消防产品、设备的生产单位或销售单位对其产品的数量、型号的供货证明;
9、喷涂钢结构防火涂料的施工方案、记录及其施工单位营业执照复印件;
10、建筑工程竣工图纸整套(目录、总平面、各层建筑平面图、主要立面图、消防设施总平面图、平面布置图、系统图、消防设计说明等)--需加盖竣工章;
11、其他有关资料。
-
苏小醒qyd
1、《建设工程消防验收申报表》(建设单位加盖公章);2、新建、扩建工程提供公安机关消防机构的《建设工程消防设计审核意见书》、《上海市建设工程施工图设计文件审查合格书》复印件。纳入验收范围的装修工程,应提供装修工程消防设计审核意见书复印件;3、工程竣工验收报告;建设单位应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工消防验收,填写《工程竣工验收报告(消防)》,方可提请公安机关消防机构验收。4、消防设施的竣工图纸;取得建设工程规划许可的建设工程,应当将消防设施的工程竣工图纸按有关规定报城建档案管理部门存档,申报消防验收时可不提供竣工图纸。原有消防设施未做系统调整的改建建设工程,申报消防验收时可不提供竣工图纸。5、消防产品清单;填写内容包括消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料等使用信息,由监理单位加盖单位公章、监理工程师签名,建设单位加盖单位公章盖章、法人代表签名或盖章。具体消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家规定的市场准入证明资料和产品合格证明装订成册,在消防验收现场备查。6、消防设施检测合格证明文件;属消防设施检测范围内的建设工程实施改建工程,如未对原消防设施作系统调整、未增加联动功能且系统整体功能未受影响的,竣工验收前可不进行消防设施检测,但应由物业单位出具证明并加盖物业公章。7、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件(施工、监理、监测单位加盖公章);8、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件(建设单位加盖公章);9、其他因项目特殊性需要增加的其他报审材料。(1)《室内装修材料见证取样检验结果通知单》;符合室内装修材料见证取样检验范围的建设工程,应提交上海市消防产品质量监督检验站出具的《室内装修材料见证取样检验结果通知单》。需要进行室内装修材料见证取样检验的工程范围:①地上建筑面积大于3000m2的建设工程(除室内装修工程);②地下建筑面积大于1000m2的建设工程(除室内装修工程);③建筑面积大于300m2的公共娱乐场所室内装修工程和建筑面积大于1000m2的其他室内装修工程;④公安机关消防机构在监督检查中认为需要见证取样检验的材料。(2)《钢结构防火喷涂工程施工质量检测报告》。(涉及钢结构防火喷涂工程施工的建设工程)