灭火器需要压力表吗

2022-06-14 14:25:45 149人阅读
灭火器需要压力表吗

3人参与回答

  • 沫灭了织

    你说的是气体灭火器吧,固体的好像用不到吧。压力表的作用是看瓶内还有多少气体

  • 心在梦就在吗

    二氧化碳灭火器不是看压力的二氧化碳灭火器充的是干冰,干冰汽化能自动保持压力,所以不需要安装压力表。

  • 笨笨的xinxin

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa灭火器压力指示器试验操作步骤: 1、将压力指示器安装在校验仪上。 2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。 3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。 4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。 5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。 6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。 7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听