商场公共消防设施是哪些

2022-06-14 14:25:02 72人阅读
商场公共消防设施是哪些

4人参与回答

  • 怕狗狗的VIVI鼠

    灭火器【根据需要可以选择水基型灭火器、二氧化碳灭火器等,可选择手提式灭火器或推车式灭火器】。

    消防栓【有室内的和室外的】。

    火灾报警系统【火灾探测器----烟感探头、温感探头,声光报警器等】。

    自动灭火系统。

    消防应急广播及通讯设施。

    应急照明灯。

    应急疏散指示标志。

    防烟、排烟设施。

    防火卷帘

  • 梦离次去

    消火栓、应急照明、自动喷淋和自动报警系统以及防排烟系统和防火卷帘门是最常见的。

    1.商店建筑防火与疏散设计,除应符合防火规范的规定外,尚应符合本章各项规定.

    2.商店的易燃、易爆商品库房宜独立设置;存放少量易燃、易爆商品库房如与其它库房合建时,应设有防火墙隔断.

    3.专业商店内附设的作坊、工场应限为丁、戊类生产,其建筑物的耐火等级、层数和面积应符合防火规范的规定.

    4.综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开;商店部分的安全出口必须与其它建筑部分隔开.注:多层住宅底层商店的顶楼板耐火极限可不低于1h.

    5.商店营业部分的吊顶和一切饰面装修,应符合该建筑物耐火等级规定,并采用非燃烧材料或难燃烧材料.

    6.大中型商业建筑中有屋盖的通廊或中庭【共享空间】及其两边建筑,各成防火分区时,应符合下列规定:【1】当两边建筑高度小于24m则通廊或中庭的最狭处宽度不应小于6m,当建筑高度大于24m则该处宽度不应小于13m;【2】通廊或中庭的屋盖应采用非燃烧体和防碎的透光材料,在两边建筑物支承处应为防火构造;【3】通廊或中庭的自然通风要求应符合第3.1.10条的规定.当为封闭中庭时应设自动排烟装置;【4】通廊或中庭的消防设施应符合防火规范的规定.

    7.商店建筑内如设有上下层相连通的开敞楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不应超过防火规范的规定.

    8.防火分区间应采用防火墙分隔,如有开口部位应设防火门窗或防火卷帘并装有水幕.

  • 不低哦机会多

    1、消防自动报警系统;

    2、消火栓系统;

    3、喷淋;

    4、面积大的【一般超过2500平方】需要加防火卷帘系统;

    5、地下商场需要加机械防排烟系统,地上商场自然排烟不能满足要求的也要加机械防排烟系统;

    6、疏散指示和应急照明;

    7、配备相应灭火器;

  • 一嫣烟草

    商场的消防设施:1、应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。2、常用灭火器配置,参照灭火器配置的有关规定执行。3、消防控制中心4、室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统5、防烟排烟系统6、火灾应急照明、应急广播7、灯光疏散指示标志8、防火门、防火卷帘等防火分隔系统的联动控制,

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听