消防箱有几个检测报告
6人参与回答
-
甜蜜的alina
这个主要是根据施工及验收规范的划分的,消火栓及消防给水技术规范、火灾自动报警施工及验收规范和自动喷淋系统施工及验收规范的系统工程质量缺陷应按本规范附录要求划分为:严重缺陷项(A),重缺陷项(B),轻缺陷项(C)。 具体的参照规范相应章节,如50261-2005的8章节系统验收和50974-的13.2章节系统验收和50166-2007的5.3系统验收章节。
-
最暖心的爱恋
日常的检查期限是半年一检,检验报告包含器材内容,名称,状态,责任人,检查时间等
-
宝宝牛牛宝宝
消防竣工验收需要提供各项消防检测报告:消火栓箱、水龙带、接扣、喷头、报警阀组、管道、沟槽管件、报警设备等等
-
热力学负温度
序号产品名称取样数量抽样基数检验周期(工作日)1防火门 1樘 ≥30樘 102防火窗 1樘 ≥20樘 103防火玻璃 1100mm×600mm ≥20块 104防火卷帘 1樘 ≥20樘 55消火栓箱(含全套器材) 1具 ≥20具 76消防软管卷盘 1台 ≥20台 77消防应急照明灯 2台 ≥50台 108消防应急标志灯 2台 ≥50台 109饰面型防火涂料 5kg ≥100Kg 1010钢结构防火涂料 5Kg ≥100Kg 15~3011灭火器 2具 ≥50具 1012洒水喷头 30只 ≥350只 713防火阀、排烟阀排烟防火阀 1台 ≥30台 714耐火电缆 3.6m ≥100m 715沟槽式管件 3只 ≥30只 716独立式可燃气体探测器 3台 ≥50台 7
-
陶瓷小女人
根据建构筑物实际情况,第三方检测的项目有:
1、火灾自动报警系统
2、自动喷水灭火系统
3、室内消火栓系统
4、防火卷帘与门、窗系统
5、防排烟系统
-
寒木晏
消火栓是消防验收的重点检查项目,消火栓的检验报告是必须齐全的。
此外,消火栓的资料还包括合格证,厂家资质以及消防局要求的其他资料。