手提式灭火器应该在多少米处喷射
5人参与回答
-
小百老师mbaren
右手提灭火器,左手压住胶管,站在离着火点1.5-2米处,对着火苗根部喷射.
-
影飞天
看你所在地方的用途
民用高层建筑是公共区域每100平米放置一具1A级灭火器
其他请看以下《建筑灭火器配置设计规范》中的相关规定:
第四章灭火器的配置
第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.1的规定。
A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.1
危险等级严重危险级中危险级轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别 5A5A3A
最大保护面积【m2/A】 10 15 20
第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2
危险等级严重危险级中危险级轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别 8B4B 1B
最大保护面积【m2/B】 5 7.5 10
第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规定执行。
第4.0.4条地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。
第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:
一、设有消火栓的,可相应减少30%;
二、设有灭火系统的,可相应减少50%;
三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。
第4.0.6条可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器的配置数量可相应减少70%。
第4.0.7条一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。
第五章灭火器的设置
第一节灭火器的设置要求
第5.1.1条灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
第5.1.2条灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
第5.1.3条手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。
第5.1.4条灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。
第5.1.5条灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的使用温度范围应符合本规范附录五的规定。
第二节灭火器的保护距离
第5.2.1条设置在A类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。
A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1
危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级 15 30
中危险级 20 40
轻危险级 25 50
第5.2.2条设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.2
危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级918
中危险级 12 24
轻危险级 15 39
第5.2.3条设置在C类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应按本规范第5.2.2条规定执行。
第5.2.4条设置在可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所的灭火器,其最大保护距离应按国家现行有关标准、规范的规定执行。
-
宅宅spancer
一般2-3米那样,这个灭火器距离跟压力大小也有关系,压力低了距离也就近了,根据当时情况,目的是你的灭火其喷出的干粉可以,完全的很好的喷到火焰根部,不然火是喷不灭的,即使当时压灭,也可能会有复燃的现象发生。至于压力表,一般10天检查一次就型,灭火器上面的表有个指针,让指针最低保持在黄格子的中间为好,太低的话,也能用,但站的距离太近,万一哪天遇到的火势较大,对人可能会不安全。我的建议。我的公司一般到黄格子中部,我都让他们及时更换。
-
京城美食大家
一般来说,喷射距离在1米--2米之间。 顺风向扑救时,需要考虑风力等级。
-
简爱加百年孤独
按照中华人民共和国国家标准:GB 12515-90, 8公斤手提贮压式干粉灭火器的有效喷射距离是5米。不过,这个距离灭火并不是很好,一般要求距离3米左右为宜。当然,这都是针对初期火灾而言的。火势大了,干粉灭火器根本不可能扑灭。希望这个回答对你有帮助
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答