酒店消防设施有哪些图片
5人参与回答
-
少女与猫时代
这个很麻烦的,你要请专业人员来帮你做,要不然就算你都做对了,消防也要卡你,不让你验收过关。那些做消防的人都把里面的人打里好了,请他们做,验收很好过。关键是要舍得花钱,要不然会卡死你的。设备:安装消防管,喷淋头,消防箱,消防带,消防扣,消防栓,消防枪,装饰片,地上消防栓,水泵接合器,阀门,法兰片,蝶阀,螺栓等等之类很多。还要相关的检验报告,合格证。
-
西单牙
酒店的消防设施设备主要有:
1、水灭火系统(水泵、水池、水箱、稳压装置、水泵结合器、供水管网和喷头、消火栓、控制阀门、末端试水等组成) 。
2、应急照明系统(双电源箱或者EPS电源、应急照明箱、应急灯、疏散标志灯、安全出口)。
3、火灾自动报警系统(火灾报警主机、探测器、手报、模块等组成)。
4、防排烟系统(加压、排烟风机,防火阀,加压、排烟口及管路)。
5、建筑防火分区及防烟分区(防火门、防火卷帘门、防火窗、挡烟垂壁和防火墙)。
6、疏散(消防通道、疏散楼梯、消防电梯前室、室外消防车道、消防登高救援场地等)。
7、灭火器具(灭火器、救援包、防火服等)。扩展资料:消防设施的保养与维护:1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业。5、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。6、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。7、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。
-
青青eternal
消火栓、应急照明、安全出口、疏散指示、自动喷淋的喷头和末端试水、手动报警按钮和探测器等。
-
豆豆本尊aiyou
火灾自动报警系统的设备消防给水(消火栓、喷淋、消防泵等) 防排烟系统(排烟风机、排烟阀等) 防火卷帘、应急照明疏散指示、灭火器等等。
-
鲁滨信
消防自动报警系统(含报警主机,感烟探测器、手动报警按钮等)、消防水喷淋系统、消火栓系统、手提灭火器
另外还要有安全出口标识、应急照明、紧急疏散标识等
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答