高压不能用干粉灭火器吗
6人参与回答
-
研究僧大叔
磷酸铵盐干粉和碳酸氢钠干粉电阻极大,可以视为不导电,可以直接用于扑灭带电物体,我看过10万伏的城市变电站也配置有磷酸铵盐干粉灭火器和卤代烷灭火器的,普通电压放心使用。
-
晾少缮
配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。
此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。
-
来者晓候
错误。 原因: 高压电气发生火灾属于E类火灾,扑灭E类火灾应选择干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等。带电火灾包括家用电器、电子元件、电气设备以及电线电缆等燃烧时仍带电的火灾,而顶挂、壁挂的日常照明灯具及起火后可自行切断电源的设备所发生的火灾则不应列入带电火灾范围。
-
小步跑与跨步跳
应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
-
冰风吹云散
错,不应该先拉开隔离开关,也不应该用二氧化碳灭火器。 高压线路发生火灾时,有可能线路已经短路了,而隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。 二氧化碳灭火器适合用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,不能用于扑灭高压线路上的火灾。
-
适匝揖
高压线路发生火灾时不能用二氧化碳灭火器灭火。一般在高温高压下,二氧化碳和水、氧气、铜会发生氧化还原反应等化学反应,严重的时候还会发生爆炸,会对旁边的人造成身体伤害,甚至高压电会击穿空气连接在人体上,直接危及人身安全。灭火器的种类有很多,各种灭火器的使用方法又有所区别,在使用的时候要选择哪一种灭火器以及该如何正确使用很关键。1、泡沫灭火器适用于扑救一般火灾,比如油制品、油脂等无法用水来施救的火灾。不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾,不可用于扑灭带电设备的火灾。2、干粉灭火器可扑灭一般的火灾,还可扑灭油、气等燃烧引起的失火,主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。3、二氧化碳灭火器适用于扑救一般如油制品、油脂等火灾,但是不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾,不能扑救带电设备及C类和D类火灾。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答