仓库应该有消防设施吗

2022-06-14 13:47:33 473人阅读
仓库应该有消防设施吗

3人参与回答

  • 英年早肥的泰达

    消防设施的布置与建筑物的大小和建筑物的用途有关。

    你只要布置两具MF/ABC3手提式灭火器就行,但必须放在靠墙门口处。因为保护距离为20米。首先确定仓库的防火类别(甲、乙、丙.),然后根据类别确定需要装设的消防设施。甲、乙类仓库要求很高,一般都要配备自动消防系统;丙类分类对待,有些需要配备自动消防系统,有些则不需要,但甲乙丙类都必须配备消火栓和灭火器系统;丁类及以下仓库只配备基本灭火系统(消防栓和灭火器)当能确认无可燃包装物时,甚至可以不用配备消防栓系统。《建筑设计防火规范》 8.3.

    1除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 1建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库); 所以,你不用布置室内消火栓系统。8.5.1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

    2每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);所以,你不用布置自动喷水灭火系统。

  • 叫大鹏鸟吧

    需要的,这个仓库必须配置消防器材的,这个与仓库存放的物品性质有关的。

  • 瞄瞄beybey

    要回答这个问题,先要搞清楚丙类仓库的规模,及是高层仓库还是多层仓库、仓库的单层建筑面积以及总建筑面积、仓库储存物质的种类等等确定消防设施设置的关键因素,这样,我们才能最终确定丙类仓库需要设计哪些消防设施才能满足现行消防规范的要求。下面我就规范的要求作一简单的回答,希望能对你有所帮助。

    1、室内消火栓的设置规定

    根据《建筑设计防火规范》规定,仓库的占地面积>300平方米时就应该设置室内消火栓系统;但粮食仓库和金库可以不设置室内消火栓。

    2、规范要求设置自动喷水灭火系统的丙类仓库

    单座建筑占地面积超过1000平方米的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的丙类仓库(单层建筑面积不超过2000平方米的储存棉花的仓库,可以不设置);单座建筑占地面积超过600平方米的储存火柴的仓库以及建筑面积大于500平方米可燃物品地下仓库和大于500平方米的邮政建筑内的空邮袋库;丙类的高层仓库和高架仓库;丙类仓库的占地面积超过1500平方米或建筑面积超过3000平方米的仓库建筑;

    3、规范要求设置火灾自动报警系统的丙类仓库

    丙类仓库储存的是的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的且单座占地面积超过1000平方米的;丙类仓库储存的物质是卷烟且建筑的占地面积超过500平方米或总的建筑面积超过1000平方米的仓库。

    4、规范要求设置防排烟的丙类仓库

    丙类仓库应设置防烟设施的部位是:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室或合用前室、消防电梯前室应设置防烟设施。可以采用满足开窗面积要求的窗进行自然通风和排烟;否则就应该采用设置正压送风机进行送风的防烟方式。

    丙类仓库应设置排烟设施的部位是:占地面积超过1000平方米的仓库;高度超过32米的高层仓库内长度超过20米的供人员疏散的走道。

    5、规范要求设置消防应急照明和疏散指示的仓库

    丙类仓库的楼梯间、前室、合用前室、疏散走道、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房等火灾时扔需要工作的地方应设置消防应急照明和疏散指示标志。

    6、丙类仓库室外消防给水的设置

    丙类仓库应设置室外消火栓系统,其可以采用满足两路市政给水干管的市政给水,也可以采用消防水池作为水源来供水的方式。

    其余的设施还有疏散楼梯间的设置、消防电梯的设置、灭火救援窗的设置等等消防设施就不一一描述了,如需了解你可以参阅《建筑设计防火规范》GB50016-,里面有详细的阐述。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听