燃油或燃气锅炉房检查是什么

2020-05-04 16:26:16 67人阅读
燃油或燃气锅炉房检查是什么

1人参与回答

  • 施瓦辛洋
    主要检查以下内容:
    (1)设置部位。锅炉房受条件限制必须贴邻民用建筑时,该建筑的耐火等级不得低于一、二级,锅炉房与所贴邻的建筑采用防火墙分隔,且未贴邻人员密集场所;必须布置在民用建筑内时,不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
    (2)设置层数。锅炉房设置在首层或地下一层的靠外墙部位,如为常(负)压燃油或燃气锅炉,可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不小于6m.采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。
    (3)与建筑其他部位的防火分隔。与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗为甲级防火门、窗。
    (4)疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口。
    (5)储油间的设置。锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于1m3,且储油间采用防火墙与锅炉间分隔;必须在防火墙上开设的门为甲级防火门。
    5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
    1. 宜布置在首层或地下一、二层;
    2. 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻;
    3. 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门;
    4. 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门;
    5. 应设置火灾报警装置;
    6. 建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房应设置自动喷水灭火系统。
    3.3.7厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独间内,其容量不应大于5m3,设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。
    (6)储油罐的设置。布置在建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m3,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门为甲级防火门。
    (7)锅炉的容量。锅炉的容量符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。
    5.4.14 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:
    1. 当总容量不大于15m3,且直埋于建筑附近、面向油管一面4.0m范围内的建筑外墙为防火墙时,储罐与建筑的防火间距不限;
    2. 当总容量大于15m3时,储罐的布置应符合本规定第4.2节的规定;
    3. 当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m3,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。
    (8)燃料供给管道的设置。在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施。
    (9)设施的配置。锅炉房设置火灾报警装置、独立的通风系统和建筑规模相适应的灭火设施;燃气锅炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施。
优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听