什么叫高层建筑防火分区

2022-06-14 13:37:17 54人阅读
什么叫高层建筑防火分区

5人参与回答

  • 艾薇berry

    高层:

    一类建筑:1000m^2

    二类建筑:1500m^2

    地下室:500m^2

    高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000m^2;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000m^2。

    高层的裙房最大防火面积不应大于2500m^2!

    参考《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第15页

  • 爱唱歌的囡囡

    一、二级高层民用建筑防火分区的面积不得大于1500平方米(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。 一、二级单、多层民用建筑防火分区的面积不得大于2500平方米(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。 一级地下室或半地下建筑防火分区的面积不得大于500平方米(设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000平方米)。 防火分区是指用各种防火材料(如:防火墙、防火门等),将火灾限制在一定面积的区域内,不让火势蔓延出来,起到阻断火灾蔓延的作用。

  • 我爱他杏

    建筑材料据燃烧性能(不燃、难燃、可燃、易燃)分为四个等级。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)(2001年修订版)规定,生产的或储存的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊5类。《石油化工企业设计防火规范》【GB50160--1992】【1999年修订版】中,同样以使用、生产或储存的物质的危险性进行火灾危险陛分类。根据火灾危险陛的不同,可从防火间距、建筑耐火等级、容许层数、安全疏散、消防灭火设施等方面提出防止和限制火灾爆炸的要求和措施。我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。

  • 三世流离芳

    建筑防火分区面积要看是什么建筑:

    一、民用建筑:

    注意:1、设置自动灭火系统,防火分区面积可增加一倍,局部设置,局部增加

    2、裙房与主题设置防火墙分隔,裙房可按单多层确定

    特殊要求:一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:1设置在高层建筑内时,不应大于4000m?; 2设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m?;3设置在地下或半地下时,不应大于2000m?。

    二、厂房:

    注意:1、防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时

    2、设置自动灭火系统,防火分区面积可增加一倍,局部设置,局部增加

    三、仓库:

    注意:1、仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口"

    2、 仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍

  • 青色雪依恋

    1、我估计你是弄错了概念了吧2、单层多层建筑、高层建筑都有两个指标,一个是建筑的耐火等级,这个通俗说就是对火的抗御能力,比如混凝土的房子就比木头的房子耐火等级要高,这个耐火等级越高,防火分区就可以划得越大;第二个指标是建筑的危险性分级,比如说公共建筑,超过50米的,这样的是一类高层建筑,危险性大,那么防火分区划分时要适当小一些。所以说,这不是一回事,你再仔细看看就知道了。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听