灭火器用什么表格验收
3人参与回答
-
观后感刚刚感
灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:
1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。
2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。
3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。
4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。
5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。
6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。
我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。
-
下谷修司
建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008规定的。
根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1固定:灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。灭火器的检查记录应予保留。
下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。
1、候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;
2、堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。
日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。
扩展资料
建筑灭火器配置验收及检查规范附录C检查要求:
1、灭火器是否放置在配置图表规定的设置点位置。
2、灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合配置设计要求。手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能承受一定的静载荷,并不出现松动、脱落、断裂和明显变形。
3 、灭火器的铭牌是否朝外,并且器头宜向上。
4 、灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求。
5 、灭火器配置场所的使用性质,包括可燃物的种类和物态等,是否发生变化。
6 、灭火器是否达到送修条件和维修期限。
7、 灭火器是否达到报废条件和报废期限。
8 、室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施。
9灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象。
10灭火器箱是否上锁,箱内是否干燥、清洁。
11特殊场所中灭火器的保护措施是否完好。
存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。
参考:
-
风雨过后天放晴
灭火器检查表制作起来很简单,在电脑上用world工具制作一张简单的表格。表格中要有灭火器的安防日期、检查日期、检查人签名、灭火器的异常和备注这几个方面。整个表格的制作是很简单的,主要是每天的检查人员一定要详细的记下来灭火器的发展情况。尤其是生产易燃易爆产品的大厂家,一定要做好灭火器检查表。【灭火器检查表的作用】长期制作灭火器检查表对分析灭火器每次使用之后的状况很有帮助,这样可以简单直观的观察灭火器。对以后使用灭火器有很大的帮助。因为不同的灭火器的灭火原理不同,所以维修的时间和方法也是不一样的。干粉灭火器原理主要是靠干粉灭火剂的性质来灭火。所以灭火器内汗多多少干粉灭火剂就很重要了。灭火器检查表对每个灭火器使用的情况都要有所纪录,这样才能按时的添加灭火剂。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答