网吧消防设施多久检查

2021-01-29 13:03:21 444人阅读
网吧消防设施多久检查

4人参与回答

  • 龙猫是兔子

    第4.3.2条 火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:

    一、每日应检查火灾报警控制器的功能,并应按附录三、附录四的格式填写系统运行和控制器

    日检登记表。

    二、每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附录五的格式填写季度登记

    表。

    1. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

    2. 试验火灾警报装置的声光显示。

    3. 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

    4. 对备用电源进行1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。

    5. 用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:

    (1)防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制

    设备;

    (2)室内消火栓、自动喷水灭水系统的控制设备;

    (3)卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;

    (4)火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

    6. 强制消防电梯停于首层试验。

    7. 消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

    8. 检查所有转换开关。

    9. 强制切断非消防电源功能试验。

    三、每年对火灾自动报警系统的功能,应做下列检查和试验,并应按附录五的格式填写年检登

    记表。

    . 每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次;

    . 进行第4.3.2条二款中除1、2以外的各项试验,其中第5项(3)试验可作模拟试验;

    . 试验火灾事故广播设备的功能。

    第4.3.3条 探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍,并做响应阈值及其它必要的功能试

    验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。

    以上只是报警系统的

    喷淋系统

  • 小墨风

    消防器材灭火器等是按照规定的需要每个月检查一次,特殊的危险场所应该半个月检查一次。

    根据国家规定的《建筑消防设施维护管理 》。

  • 段悠然

    (一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案,公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查; (二)建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符; (三)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定; (四)消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养,是否完好有效; (五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测; (六)疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,防火分区是否改变,防火间距是否被占用; (七)是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训,自动消防系统操作人员是否持证上岗; (八)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内; (九)生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,是否符合消防技术标准; (十)其他依法需要检查的内容。 对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

  • 巨蟹小小羊yyq

    《消防法》:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 危化品生产企业的点检周期肯定要频繁些,但每天都点检也有点过于频繁。过于频繁会导致流于形式,走个过程,往往点检不到位。 另外法律规定的是全检哦。 另按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 3.1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3.2.1 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 这是对于消防法规定消防设施多长时间检查一次的解答

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听