消防水泵房应检查哪些消防设施
4人参与回答
-
蝶澈璐
参加验收的工作组人员首先从取水泵房开始,对水泵、电机等设备的出力、运转情况进行询问和实际检查;其次在送水泵房验收人员亲临设备旁边观察设备运行情况;再次在水池,加压站仔细全面检查了输水管道的焊接质量,水池的浇筑质量;并且详细观看整个系统的运行情况。
-
摆渡人只摆渡
消防泵配有巡检柜,一般7-10天低转速运行几分钟,控制上有要求,目的是让消防泵随时处于良好状态。对消防泵保养要求:对消防泵每月手动点动试运转一次,运转情况记录在《水泵房设备运行记录表》中;每个季度进行一次季度保养,每年进行一次年保养。
-
善良的我很正直
消防水泵房验收的主要内容:
1消防水泵房的建筑防火要求应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定;
2消防水泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求;
3消防水泵房的采暖通风、排水和防洪等应符合设计要求;
4消防水泵房的设备进出和维修安装空间应满足设备要求;
5消防水泵控制柜的安装位置和防护等级应符合设计要求。
消防水泵验收的主要内容
1消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;
2工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;
3消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;
4分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;
5打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;
6消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4倍;
7消防水泵启动控制应置于自动启动挡;
8采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
-
我爱老婆好
消防泵房需要水泵电源线和水泵远程控制线以及泵房点划线和水池水位显示控制线以及低压压力开关的报警线和电源线。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 室内外高差小于等于十米的地方有哪些1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答