发电房应配备什么灭火器
7人参与回答
-
哈哈哈哈安双子
建议配两种灭火器,一种为二氧化碳灭火器、一种干粉灭火器。个人比较倾向于二氧化碳灭火器,灭火无残留,比较适合精密仪器火灾。
-
饭桶ruby
最好用超细干粉灭火器。 。 二氧化碳灭火器喷射过程中易产生静电,引发二次火灾。
-
云盘无邪
发电机房的话最好用二氧化碳的灭火器,主要是灭电气火灾的。公斤数的话按照自己的实际情况配。你们上面说的那个干粉的话,一个8KG的绝对是比2个4KG的灭火能力强,灭火级别不同。希望对你有帮助
-
百云燕度
七氟丙烷是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,环保性能明显优于卤代烷,是替代卤代烷1301,1211的理想产品。发生火灾时,七氟丙烷设备会自动喷出七氟丙烷气体,使火在无氧条件下熄灭。因此,七氟丙烷可以用来扑灭发电机室发生的火灾。
-
川海羽生
这个问题最好咨询当地公安消防部门,因为必须经过他们验收合格。
一般情况下在汽机主厂房应准备几吨黄沙,用以应对油类火灾。主厂房和控制室应配置大型泡沫灭火器。控制室和开关室应配置用以扑救电气火灾的干粉灭火器或四录化碳灭火弹。油罐应有喷水雾化灭火装置。煤场和一般厂房消防龙头和水带是必备的,具体应根据消防部门要求配置。
-
超能布丁
一般用干粉型:通用的干粉剂的ABC型灭火药剂.常见电力火灾类型:电力设施及气体火灾:干粉型、卤代烷型、二氧化碳型精密仪器火灾:卤代烷型、二氧化碳型油类火灾一般固体火灾:泡沫型、干粉型
-
两把零一揪
配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。
此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。