施工现场高层的消防设施怎样布置

2022-06-14 13:04:12 262人阅读
施工现场高层的消防设施怎样布置

4人参与回答

  • 花开梦未蓝nice

    见附件施工现场消防器材配置标准1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。5、电机房:配置灭火器不少于1个。6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 疯狂娃娃机

    施工现场由于动火作业多、木模板以及保温材料等易燃材料较多、木工棚及钢筋加工棚等临时设施防火标准很低、临时用电线路复杂、施工人员违规操作、现场管理人员责任心不强等等原因,导致火灾危险性很大,为此,我国专门出台了一本国家规范《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011),对施工现场的消防安全管理作出了详细的规定。

    施工现场消防安全管理主要应该注意下面几点:

    一、在进行施工现场总平面图设计时,就应该对与消防安全有关的内容进行设计,合理布置临时用房、消防通道、消防用水设计、消防救援场地、给水管网布局、架空临时用电线路、出入口方位、易燃易爆材料库房位置、可燃材料加工厂、动火作业位置等。

    施工现场临时用房、临时设施的防火间距要符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表3.2.2的规定:

    二、对施工现场内的每一个临时建筑、临时设施以及在建的建筑,都要按照规范要求进行施工和布置。要特别注意下面几点:

    1、作业场所必须有明显醒目的疏散指示标志和安全疏散示意图。

    2、安全防护网要采用阻燃型安全防护网。

    3、在建工程作业场所的临时疏散通道要采用不燃、难燃材料并且要与主体结构施工同步进行,耐火极限不低于0.5小时。

    4、设置在地面上的临时疏散通道,净宽度不应小于1.5米,利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作为临时疏散通道时,净宽不应小于1米,用于疏散的爬梯以及设置在脚手架上的临时疏散通道净宽不小于0.6米。

    5、施工现场临时宿舍、办公用房层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300平方米。

    6、临时宿舍房间的建筑面积不应大于30平方米,其他房间不大于100平方米。

    7、对于易燃易爆品仓库、变配电房等火灾危险性较大的临时用房,建筑层数应为1层,单个建筑面积不应大于200平方米,易燃易爆品仓库内单个房间建筑面积不应超过20平方缪。

    三、施工现场消防设施的设置

    在施工现场合理设置灭火器、消火栓、临时消防给水系统和临时消防应急照明系统。

    1、灭火器的配置数量要按照国家规范《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定经计算确定,施工现场各场所的灭火器数量不应少于两个。

    2、灭火器的最低配置标准和最大保护距离要满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表5.2.2的规定:

    3、手提式灭火器设置在挂钩、托架上火消防箱内,其顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.15米。

    4、室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120米,消防箱内消防水管长度不小于25米。

    5、必须保证有充足的消防水源供应,为保险起见,其进水口不应少于两处。

    6、消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和,最小10L/s,并且满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表5.3.5、5.3.6、5.3.9的规定:

    7、自备发电机房及变配电房、水泵房、无天然采光的作业场所及疏散通道、高度超过100m的在建工程的室内疏散通道、发生火灾时仍需坚持工作的其他场所,应配备临时应急照明系统。应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%,疏散通道的照度值不应小于0.5lx,临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60分钟。

    四、规范施工现场的日常消防安全管理。

    1、建立消防安全管理制度,制定动火作业、安全用电、用气操作程序,加强防火安全教育,进行消防应急演练,建立义务消防队。

    2、编制消防安全技术措施,做好作业前消防安全技术交底,严格执行动火审批制度。

    3、焊割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不小于10米,与易燃易爆品的距离不少于30米。乙炔瓶和氧气瓶之间存放距离不得小于2米,使用时两者之间的距离不得小于5米。

    4、电焊工、电工等特殊作业工种必须持证上岗,严禁无证者进行操作。附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准进行焊割作业。

    5、油漆库与调料间要分开设置,并且要与散发明火的操作场所保持防火间距。

    希望我的回答能对您有所帮助!

  • 我钢丝

    建筑工程施工现场消防器材的配备要求:

    【1】临时搭设的建筑物区域内每100m2配备2只10L灭火器。

    【2】大型临时设施总面积超过1200m2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。

    【2】临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。

    【3】应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。

    【4】室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。

  • 程杨清

    这个施工现场需要配置灭火器和消防桶、消防掀以及消防沙箱和消防斧的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听