    你还是应该更详细的说一下你的建筑情况和使用性质等才好说吧。

    12. 0. 3局部应用系统保护区域内的房间和走道均应布置喷头。喷头的选型、布置和按开放喷头数确定的作用面积,应符合下列规定: 1采用流量系数K=80快速响应喷头的系统,喷头的布置应符合中危险级Ⅰ级场所的有关规定,作用面积应符合表12.0.3的规定。2采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统,同一配水支管上喷头的最大间距和相邻配水支管的最大间距,正方形布置时不应大于4.4m,矩形布置时长边不应大于4.6m,喷头至墙的距离不应大于2.2m,作用面积应按开放喷头数不少于6只确定。如果用开式喷头,一般是要雨淋系统或水幕吧,你的有吗?

  • 槽子咻xiu

    灭火系统的设计,应综合考虑保护对象的火灾危险性及其火灾特性、防护目标和环境条件等因素,合理选型。①下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统:液压站,配电室,电缆隧道,电缆夹层,电子信息系统机房,文物库以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库;②下列场所宜选择局部应用方式的开式系统:油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位;③下列场所可选择闭式系统:采用非密集柜储存的图书库、资料库和档案库;④系统宜采用泵组式系统:难以设置泵房或消防供电不能满足系统工作要求的场所,可选择瓶组系统,但闭式系统不应采用瓶组系统。

  • 燎乔也

    雨淋自动喷水灭火系统的组成及工作原理雨淋自动喷水灭火系统用于火灾蔓延速度快、火势发展讯猛的场所,如储存和加工各种易燃易爆物品的场所,适用于易燃易爆厂房仓库、油气储备站、剧院、演播室等场所。发生火灾时,火灾探测器将信号送至火灾报警控制器,控制器输出信号打开雨淋阀,使整个保护区内的开式。雨淋自动喷水灭火系统的组成雨淋自动喷水灭火系统是由开式洒水喷头、雨淋报警阀组以及管道和供水设施等组成,由火灾报警自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动供水的自动喷水灭火系统。雨淋自动喷水灭火系统的工作原理当保护区发生火灾时,感温感烟探测器探测到火灾信号,通过火灾报警灭火控制器,直接打开隔膜雨淋阀的电磁阀,使压力腔的水快速排出,由于压力腔泄压,从而作用于阀瓣下部的水迅速推起阀瓣,水流即进入工作腔,流向整个管网喷水灭火(如值班人员发现火警也可以手动打开手动快开阀而实现雨淋阀的动作),同时一部分压力水流向报警管网,使水力警铃发出铃声报警、压力开关动作,给值班室发出信号指示或直接启动消防水泵供水。