自动喷淋是怎么灭火的
7人参与回答
-
于心而论
喷淋是指自动喷水灭火系统,烟感是烟雾探测器。 自动喷水系统由消防水池、水泵、湿式报警阀、水流指示器、玻璃球喷头以及管道等组成。 火灾发生时,由于温度升高,喷头的玻璃管爆裂,水自喷头中射出,起到控制火灾的作用。另外,火灾时,当喷头还没有喷水时,火灾产生的烟雾使烟雾探测器报警,通知消防控制室的值班人员及时作出反应。 一般有集中空调的办公楼、商业场所均设有这些设施,具体可看看《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》等。家装厨房一般没有,这不是装修的事,而是建筑设计时采取的消防措施。 现在自动喷水和烟雾探测器是很普遍的,到商场购物时,抬头看看吊顶上就知道了。
-
韩诚诚free
主要类型如下:
自动喷淋灭火系统分为湿式系统,采用湿式报警阀;
干式系统,采用干式报警阀或者雨淋阀组形成的开式系统平时管网充气或者空着;
预作用系统,采用预作用报警阀组,平时管网充气。
还可以分为开式系统和闭式系统,用开式喷头或者闭式喷头组成
-
抱着洋芋看星星
现在消防车极限100米。高层建筑上面着火,都是采用自救,使用建筑本身配套的消火栓系统,自动喷淋系统。现在施工前,图纸有要送消防审图。只要消防设施按照当前规范设计就没有问题的。最后消防设施都按图施工,并通过消防检测公司的检测,消防部门就会来验收。
-
乐观的左手ok
自动喷水系统是不能自动停止的,如果喷淋动作之后必须人为手动停止才行。具体办法是看现场火情是否控制住了。如果已经灭火的情况下,先停泵、在关该管道的阀门,阀门一关就不会喷水了
-
聪晨先
自动喷水灭火系统的原理有联锁和联动两种:
联锁是对于湿式和干式系统:喷头受热破裂→管道内压力变低→报警阀打开→水流进入报警管路→压力开关动作→直接启动消防水泵→喷水灭火
联动是对于预作用和雨淋系统:火灾时探测器动作→火灾报警控制器接收信号→打开报警阀的电磁阀→报警阀打开→水流进入报警管路→启动消防水泵→喷水灭火
-
环科激动
感烟探测器探测到烟雾后,将报警信号传输到火灾自动报警控制器,然后启动现场联动设备;当温度达到一定程度,喷淋头会破裂,实现自动水灭火,当管道内的水压降低到一定程度,喷淋泵会自动启动,供水灭火。火灾自动报警及消防联动控制系统:总体功能概述1.火灾自动报警及消防联动控制系统在发生火灾的两个阶段发挥着重要作用:2.第一阶段(报警阶段):火灾初期,往往伴随着烟雾、高温等现象,通过安装在现场的火灾探测器、手动报警按钮,以自动或人为方式向监控中心传递火警信息,达到及早发现火情、通报火灾的目的;3.第二阶段(灭火阶段):通过控制器及现场接口模块,控制建筑物内的公共设备(如广播、电梯)和专用灭火设备(如排烟机、消防泵),有效实施救人、灭火,达到减少损失的目的。火灾自动报警系统1.现场由感烟探测器、感温探测器、紫外火焰探测器、手动报警按钮及火灾显示盘、声光讯响器等组成;监控室由火灾报警控制器、CRT图形显示系统组成。2.火灾初期,探测器对火灾(如烟、温)参数及时响应,自动产生火灾报警信号;手动报警按钮通常安装在楼梯口、走廊等位置,当现场人员发现火情时,通过按下附近的手动报警按钮,可以人为方式产生火灾报警信号3.火灾显示盘通常安装在电梯前室或服务台处,当火灾报警控制器接收到火警信号后,及时把报警信号传送到失火区域的火灾显示盘上,在火灾显示盘处将显示报警的探测器编号及汉字提示等信息,同时发出“火警”声信号,以通知失火区域的人员。4.GST5000火灾报警控制器实时监视探测器、手动报警按钮等现场设备的工作状态,接收、显示和传递火灾报警信号,必要时可发出控制指令。5.声光讯响器通常安装在走廊、楼梯口处,当有火情发生时,声光讯响器发出区别于环境的声、光信号,提醒现场人员有火情发生。6.CRT图形显示系统似同于电子地图,通过CRT图形显示系统,可以更直观地确定火情所在位置,便于及早火情确认。消防联动控制系统:消防联动控制系统的功能1、控制及监视专用灭火设备。如消火栓系统、自动水喷淋系统以及防排烟系统等。2、控制及监视各类公共设备。如空调系统、电梯及照明电力等。3、指挥疏散系统等。如火警电话及消防广播控制等。消防联动系统消防联动系统消火栓系统自动喷水灭火系统气体灭火系统防排烟系统防火卷帘门系统消防通讯系统指挥疏散系统。室内消火栓系统消火栓箱内包括消火栓、水带、水枪,附近一般设置消火栓按钮,按下消火栓按钮,通知消防控制中心,消防控制中心可以手动启动消防泵,也可以在联动控制器自动允许的情况下自动启动消防泵。消防泵是室内消火栓系统中最重要的设备,控制启动一般具备3种方式:1.消防水泵房强电控制箱直接手动启动2.消火栓按钮直接联动强电控制箱直接启动3.通过火灾报警控制器远程控制消防联动系统自动喷水灭火系统就是在火灾情况下,能自动启动喷头洒水,以保障人身和生命财产安全的一种控火、灭火系统。自动喷水灭火系统是目前世界上使用最广泛的固定式灭火系统,特别适用于高层建筑等火灾危险性较大的建筑物中,具备其它其它系统无法比拟的优点:安全可靠、经济实用、灭火控火率高。主要包括湿式、干式、干湿交替式、预作用式和雨淋式自动喷水灭火系统。湿式自动喷水灭火系统的组成及基本工作原理主要有闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成基本工作原理:1、高温使喷头热敏元件动作2、水流指示器动作,信号传入报警控制器3、湿式报警阀动作,压力水通过延迟器,使水力警铃及压力开关动作4、根据压力开关及水流指示器动作信号或消防水箱的水位信号,控制器自动启动消防水泵向管网加压供水,保证持续自动喷水灭火。自动喷水灭火系统的联动控制联动控制系统需要控制喷淋泵的启动和停止,监视水流指示器、压力开关的动作信号,监视检修用的碟阀的开启或关闭信号。干式自动喷水灭火系统在报警阀后的管道内充以压缩空气代替压力水,报警阀前仍充以压力水,以适应环境温度的要求。由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。适用于环境温度高于70度或低于4度的场所。预作用自动喷水灭火系统在干式的基础上增加一套火灾自动报警装置,具有双重控制作用,兼有湿式和干式的优点平时呈干式,火灾自动报警系统报警后联动电磁阀动作,管道充水将压缩空气排出,成为湿式系统,准备灭火,温度升高喷头动作洒水灭火。1.自动喷水灭火系统2.雨淋喷水灭火系统3.水幕系统4.水喷雾系统湿式自动喷水灭火系统的日常管理与维护1.每月对喷头进行一次外观检查2.每年对水源的供水能力进行一次测定,看是否符合设计要求。消防水池、消防水箱及气压给水设备应每月检查一次电磁阀应每月检查一次,试验启动是否正常。每个季度对报警阀旁的放水试验法进行放水,验证供水能力及压力开关、水力警铃的报警功能,每两个月利用末端方水装置防水,试验水流指示器的报警功能火灾时的现场处置1.检查并确保系统的总控制阀门处于全开状态2.查清喷水楼层和部位3.检查供水压力和水源,必要时启动消防水泵供水4.确认火灾被扑灭后,立即停止供水,以减小不必要的水渍损失5.检查火灾区域喷头,更换已经动作的喷头和明显受损的喷头,使系统恢复正常状态气体灭火系统1.以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。主要有卤代烷1211和1301灭火系统、二氧化碳灭火系统和蒸汽灭火系统卤代烷灭火剂主要考化学灭火机理,切断燃烧链式反应,效率高,低毒,残留物绝缘,不会损坏电子设备。2.二氧化碳灭火系统是通过减少空气中氧的含量,使其达不到支持燃烧的程度。二氧化碳来源广泛、价格低廉,电绝缘性能号,清洁无污染。但是有窒息作用,一般用于无人场所。气体灭火系统的应用1.气体灭火系统按其对防护对象的保护形式可以有全淹没系统和局部应用系统两种形式;按其装配形式又可以分为管网灭火系统和无管网灭火系统;在管网灭火系统中又可以分为组合分配灭火系统和单元独立灭火系统。2.气体灭火系统的组成卤代烷灭火系统的主要设备包括灭火剂容器、瓶头阀、配管系统、选择阀、喷嘴、气动装置、管道及管道组件、探测器、自动灭火检测控制箱等3.二氧化碳灭火系统主要由二氧化碳容器、容器阀、集流管、选择阀、喷嘴、压力讯号器、气体启动器、管道及其附件的组成消防通讯系统消防广播系统消防广播系统是在出现火情时,用来指挥现场人员进行有秩序的灭火工作和人员疏散。消防广播系统包括:消控中心内的广播设备和现场广播喇叭两部分。广播设备包括:音源、话筒、前置、功放。当火警发生时,主机按照设定的程序启动紧急广播,控制器发出控制命令,使火灾层及上、下层自动切换只紧急播。消防电话系统主要包括电话主机、固定式电话分机、手提式电话分机、电话插孔等设备。
-
四川二手车评估
消防喷头有很多种,有开式和闭式之分,闭式又分为易熔元件闭喷头和玻璃球闭式喷头等,由于玻璃球闭式喷头稳定\不易积灰\耐腐蚀等因素而大量采用,你说的大概就是这种吧,不同场所也会采用不同工作温度的喷头,但用得最多的是红色68℃喷头温级(℃) 57 68 79 93 141 182 227玻璃球色别橙 红黄 绿蓝 紫黑原理是喷淋头融化喷水,水流动带动湿式报警阀压力开关动作,压力开关动作后喷淋控制柜在自动挡的位置下自动启动消防主泵,保持压力持续灭火
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答