酒店消防设施设备包括哪些
6人参与回答
-
大脑袋是金牛座
这个最基本的是需要消火栓和应急照明以及灭火器的,单层面积超过1500平米或者总面积超过3000欧姆的需要增加设置自动喷淋和自动报警系统的。
-
大梦forever
消防自动报警系统(含报警主机,感烟探测器、手动报警按钮等)、消防水喷淋系统、消火栓系统、手提灭火器
另外还要有安全出口标识、应急照明、紧急疏散标识等
-
扔唇诿
这个很麻烦的,你要请专业人员来帮你做,要不然就算你都做对了,消防也要卡你,不让你验收过关。那些做消防的人都把里面的人打里好了,请他们做,验收很好过。关键是要舍得花钱,要不然会卡死你的。设备:安装消防管,喷淋头,消防箱,消防带,消防扣,消防栓,消防枪,装饰片,地上消防栓,水泵接合器,阀门,法兰片,蝶阀,螺栓等等之类很多。还要相关的检验报告,合格证。
-
封谋阉
你说的宾馆是几层建筑?如果是一般的民用建筑,只要配备有灭火器,消火栓,安全出口指示标示,应急灯,报警装置等消防设施。就足够。
-
尼维尔的lucky
酒店的消防设施设备主要有:
1、水灭火系统(水泵、水池、水箱、稳压装置、水泵结合器、供水管网和喷头、消火栓、控制阀门、末端试水等组成) 。
2、应急照明系统(双电源箱或者EPS电源、应急照明箱、应急灯、疏散标志灯、安全出口)。
3、火灾自动报警系统(火灾报警主机、探测器、手报、模块等组成)。
4、防排烟系统(加压、排烟风机,防火阀,加压、排烟口及管路)。
5、建筑防火分区及防烟分区(防火门、防火卷帘门、防火窗、挡烟垂壁和防火墙)。
6、疏散(消防通道、疏散楼梯、消防电梯前室、室外消防车道、消防登高救援场地等)。
7、灭火器具(灭火器、救援包、防火服等)。
扩展资料:
消防设施的保养与维护:
1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。
2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。
3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。
4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业。
-