机房用什么灭火系统

2022-06-14 12:40:44 342人阅读
机房用什么灭火系统

6人参与回答

  • 浅笑轻吟梦故人

    计算机房,一般都设有火灾自动报警及气体灭火系统,因此,施工完成后,必须早申报消防验收。按现行消防法律法规规定,消防验收由甲方申报,但施工单位应提供有关消防产品的检验报告、出厂合格证等,同时还应提供《建筑消防设施检测报告》。

  • 啥事在路上

    因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。

    一、 如果机房内有人工作,建议用IG541,对人体无害,清洁无污染,对设备无损,造价高,所需气体贮存钢瓶多,气瓶间所需面积大。

    二、如果机房内无人工作,建议用七氟丙烷、三氟甲烷等,微毒,造价低,设备损害小,造价低,所需气体贮存钢瓶少,可采用无管网方式。

    三、七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。

    四、根据消防规范,气体保护区面积超过500平米的,必须使用有管网气体灭火系统,500平米以下可以灵活使用。根据经验,建议150平米以下机房使用无管网系统,较为经济灵活,施工也非常方便,如果超过150平米,用有管网系统更合理(防止消防气体喷洒不均匀)。

  • 小疯子不在火星

    上海美石回复您:计算机机房属于高精尖的设备,价格昂贵,线路错综复杂,而且只能用气体灭火,一般少有人员去走动,目前有上海美石研发的感温自启动灭火系统,在计算机机房这样环境中使用恰好弥补了上述机房环境的需求

  • 小非非MILK

    机房灭火系统,主要是气体灭火,其灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等对臭氧层无破坏的灭火剂,分为网管式和无管网式。

    它主要与火灾自动报警联动,当火灾探测器接到火灾报警信号后,联动控制设备发出联动指令,释放气体灭火;当探测器或联动设备故障时,也可手动启动。

  • 毛茸茸的妖孽

    如果建设比较完善,比较重要的计算机机房,建议建设联动七氟丙烷气体灭火系统,其造价高,气体昂贵。如果小机房建议配备手提式二氧化碳灭火器就可以了,不过要定期检验。 原理就是灭火气体阻止火源周围空气中的氧气,达到灭火目的,还保证了设备不受到影响,不会造成电气短路,伤及人身安全。