灭火器指针在多少不可以使用

2022-06-14 12:38:31 283人阅读
灭火器指针在多少不可以使用

3人参与回答

  • 只为听风浅唱

    灭火器压力分三个阶段

    1、绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。

    2、黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。

    3、红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。不能使用

    所以说黄色区域有爆炸的危险,一般是不推荐使用。但是在紧急情况下还是可以勉强使用的。

  • 爷是范儿

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa

    二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa

    灭火器压力指示器试验操作步骤:

    1、将压力指示器安装在校验仪上。

    2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。

    3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。

    4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。

    5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。

    6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。

    7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。

  • 阳光的lokiy

    灭火器压力表指针在红区内,达不到灭火效果。

    在红区时,说明灭火器充装压力不够,或灭火器已经漏气了。要及时送有维修资质的修理店进行维修。