消防管道需要无损检测吗

2022-06-14 12:34:32 245人阅读
消防管道需要无损检测吗

8人参与回答

  • 淳chun喵

    这个不需要的,消防管道属于低压管道这个不需要做无损检测探伤的,只是试压合格就可以的。

  • 酸辣肉丸子

    这个一般是不需要的,因为介质是水,不需要太高的严密性,而且本身属于低压管道,不需要无损探测。

  • 驭念者

    油气管道作为输送设备被广泛应用于石油、石化和化工等行业,而在运行的过程中,油气管道有可能会受到设备本身缺陷、焊接口、外界因素的影响,造成腐蚀减薄与穿孔,裂纹和一些焊接缺陷等。为了避免管道事故的发生,需要定期采用无损检测技术对管道进行检测。管道发生腐蚀后,主要表现为管壁减薄、蚀损斑、腐蚀点坑、应力腐蚀裂纹等。通过检测设备真实地检测和记录包括管道的基本尺寸【壁厚及管径】、管线直度、管道内外腐蚀状况【腐蚀区大小、形状、深度及发生部位】、焊缝缺陷以及裂纹等情况。目前已有多种管道检测技术,包括:漏磁检测技术、超声波检测技术、涡流检测技术、射线检测技术等。X射线检测技术主要作用于检测管道的焊缝缺陷,通过X射线管发射X光,穿透被检测管道部位,图像接收器接收到信号实时在外接屏幕上成像,及时准确的发现管道焊缝连接处是否存在安全隐患。X射线焊缝检测装备预留云接口,检测数据和图片可以实时上传至云端,具备了数据可追溯性和大数据分析性。管道无损检测设备对保证管道安全高效运行起到了重要的作用。

  • 只是当风过

    大部分的无损检测方法都可以用于管道,如:射线,超声,磁粉,渗透,涡流,导波,TOFD,相控阵等其中射线和超声波可以应用于管道壁厚测量,磁粉渗透涡流可用于焊缝表面缺陷检测,TOFD和相控阵可用于焊缝内部缺陷检测,导波和相控阵还可用于管道腐蚀检测

  • 开元纺织机械

    消防管道接口焊接时必须清除油漆再焊接。以下是消防管道焊接施工方案:

    一?手工电弧焊焊前准备,焊缝的设置应避开应力集中区,便于焊接和热处理,并符合下列要求:

    1?管道对接焊口的中心线距管子弯曲起点不应小于管子外径,且不小于100mm,与吊、支架边缘的距离不小于50mm。

    2?管道两相邻对接焊口中心线的距离L,当公称直径小于150mm时,L不小于管外径;当公称直径大于或等于150mm时,L不小于150mm。

    3?管孔应尽量避开在焊缝上,如必须在焊缝及附近开孔时,在管孔两侧大于孔径且不小于60mm范围内的焊缝经无损探伤合格。

    4?管子的坡口型式和尺寸的选用,应考虑保证焊接接头质量,填充金属少,作业条件好,便于操作及减少焊接变形等原则,并符合《手工电弧焊焊接接头的基本形式和尺寸》(GB986--80)规定。

    二?钢管的切割与加工,对于焊缝级别高的管道采用机械方法进行,对焊缝级别低的管道可采用氧---乙炔火焰等热加工方法,但必须去除坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凸凹不平处打磨平整。

    三?焊前将坡口表面及坡口边缘内侧不小于10mm范围内的油锈、漆垢等杂质清除干净,并不得有裂纹、夹层等缺陷。

    四?为防止焊接裂纹,减少焊接内应力,应避免强行组对焊缝;1.8等厚管子或管件的对口,应做到内壁齐平,内壁错边量要求:焊缝不超过管壁厚的10%,且不大于1mm。

    五?不等厚对接焊件、组件组对要求:1?当管件厚度小于或等于10mm,厚度差大于3mm及管壁厚度大于10mm,厚度差大于薄壁厚度的30%或超过5mm时,将超厚部分按4:1削薄;2?焊条使用前,必须按规定进行烘烤,烘烤次数不得超过2次,对重要部件的焊接用焊条,使用时应装入100--150℃专用保温箱筒内,随用随取。

    六?焊接工艺要求1?焊接时要保护焊区不受恶劣天气影响,如不采取适当防风、防雨、防雪、防寒措施,在下列条件下不得施焊:2?风速大于8m/s; 2.1.2相对湿度大于80%。3?焊接环境温度低于零下20℃。4? 严禁在被焊工件表面引弧、试验电流或任意焊接临时支撑物。5? 管子对接时,管内不得有穿堂风。6?点固焊所用焊接材料及焊接工艺与正式焊相同,并不得有焊接缺陷。7? 不锈钢焊缝宜采用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面工艺。8?为减少焊接变形和接头缺陷,直径大于195mm的管子的对接焊口宜采用二人对称焊。9?施焊时,应特别注意起弧、收弧质量,多层焊应将层间接头错开。10?手工电弧点固焊焊缝尺寸要求:焊厚≤4mm、焊缝高度<4mm、焊缝长5-10mm、焊厚>4mm、焊缝高度≤6mm、焊缝长度10-30mm。七?焊前预热及焊后热处理1?当壁厚≥26mm时,预热100--200℃。2?当壁厚>36mm时,焊后热处理温度600--650。3?加热速度:升温至300℃后,加热速度不应超过200×25/s℃时,且不大于220℃,恒温恒温时间为2--2.5分钟/mm【厚度】,且不少于30分钟。4?冷却速度:恒温后的冷却速度不应超过275×25/s℃时,且不大于275℃,300℃以下可自然冷却。

  • 梦小仙olivia

    不需要的,这个是低压或者中压的渗漏要求等级不高的管道,这个不需要探伤的。

  • 梦毁三四年骨

    请问你是安装单位或者是无损检测单位。

    如果是安装单位自己对本单位所安装的管道进行无损检测,就不用到质量技术监督局办手续。

    如果是专业的无损检测单位,从事无损检测必须到工程施工当地质量技术监督局特种设备安全监察科进行施工告知。

  • 烹春茶

    化肥厂空分车间,压力容器设备和压力管道应该定期检查中做无损检测的有1. 宏观检查中有问题或怀疑的2. 隔热层破损或可能渗入雨水的奥氏体不锈钢3.检验人员认为有必要的4. GC1管道或III容器,长期受明显交变载荷的。详见TSG R7001-,TSG D7005-。