建筑防火分区如何规定
7人参与回答
-
阿七柒粟
建筑材料据燃烧性能(不燃、难燃、可燃、易燃)分为四个等级。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)(2001年修订版)规定,生产的或储存的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊5类。《石油化工企业设计防火规范》【GB50160--1992】【1999年修订版】中,同样以使用、生产或储存的物质的危险性进行火灾危险陛分类。根据火灾危险陛的不同,可从防火间距、建筑耐火等级、容许层数、安全疏散、消防灭火设施等方面提出防止和限制火灾爆炸的要求和措施。我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。
-
大老虫子
1。规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可规定增加1。0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的 1。0倍计算。
2。裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
【2】建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于(1】的规定时,应划分防火
分区。
建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于(1】的规定时,应符合下列规定。
1】与周围连通空间应进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于l。OOh;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1。
00h,采用耐火完整性不低于1。 00h的非隔热性防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘
时,其耐火极限不应低于3。 00h,并应符合《建筑设计防火规范》 【GB 50016--】第6。5。3条的规定;与中庭相连通的门、窗, 应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
2】高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
3】中庭应设置排烟设施。
4】中庭内不应布置可燃物。
-
东益畜牧
1、防火分区是在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其他部分蔓延的局部空间,防火分区的作用在于发生火灾时,可将火灾控制在一定的范围内,以有利于消防扑救,减少火灾损失。 2、防烟分区是在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间。主要作用是火灾时将烟气控制在一定范围内。
-
水果姐姐fruit
两种分法,具体是:
第一种分法,如果条件允许以每层为一个单位划分防火分区。即交错的中庭合理地划分在一个楼层中,安装喷淋之后,面积可以不超过5000平方米,符合规范要求。
第二种分法,把所有的中庭划在一起,独立成为一个分区。即在条件允许的情况下不同楼层的使用部分在竖向成为一个分区,这样可能要至少划分总共3个分区。使用面积每个分区至少有两部疏散楼梯。安装喷淋之后,面积可以不超过5000平方米,符合规范要求。
建议:
根据历年来商业以及公共建筑火灾的特点来看,中庭是火灾蔓延的一个主要途径。究其原因是自动消防设施不能完好有效有关系,同时规范规定的状态是一个理想的状态,有个性的意外地因素没有考虑进去,如火灾荷载大小、烟气蔓延速度、单位管理水平和扑救初期火灾的能力等。因此在设计有中庭的公共建筑时应该尽可能地考虑地今后使用的实际情况对设计进行修正,这正是目前中国建筑设计界所忽略的。要想成为百年不朽之设计,必须要充分考虑到使用过程中的各方因素,尽可能地尽到设计的义务。
-
爱琴海拉拉
火灾发生时,可以将火灾限制在一定面积区域内,区域外是另一防火分区。 所以面积越小反倒越有利于防火。
-
及时雨smj
建筑防火一、二、三、四级耐火等级划分如下:
1、一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;
2、二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;
3、三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;
4、四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。
-
台湾乐高精机
高层建筑每个防火分区允许的最大面积分别为:高层:一类建筑:1000m^2二类建筑:1500m^2地下室: 500m^2高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000m^2;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000m^2。高层的裙房最大防火面积应大于2500m^2!参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第15页。