消防喷淋系统怎么检测
2022-06-14 12:31:06
495人阅读
消防喷淋系统怎么检测
3人参与回答
-
长阳路小霸王
1、提供设计院的图纸
2、提供消防自动喷水系统的专项设计
3、提供经消防部门审查合格的建审意见书
4、提供监理纪录
5、提供施工单位的资质及建筑质量管理部门的验收纪录
6、提供消防部门同意的、经消防自动灭火系统监测合格的记录
-
急速瞬间一角
最要是看最不利点的压力值够不够。
用压力表就行。如果有联动的话,需要看看联动控制电路和相关设备。
-
钟二妞刁
消火栓系统静压测试,杨程测试,流量开关起泵测试【起泵测试需计时】,水袋枪头等配置是否到位消防喷淋系统压力开关起泵测试(需计时,以及确认警铃工作正常),报警阀上下仓压差检查,有无排水措施,末端试水装置压力表检查其余包括高位水箱,消防水池自动补水措施检检查,液位显示检查,稳压设备启停检查,减压阀前后端压力设置检查,泄压阀工作情况的检查,标识标牌设置是否到位,控制柜是否符合报建年份对应的相关规范,手自动联动启停是否正常,主备电切换是否正常工作,主备泵是否正常切换,电机是否存在反转,如有巡检柜机械起泵措施需检查巡检是否正常,与手自动启动是否有冲突,与机械起泵是否有冲突,机械起泵能否正常工作,如有泡沫灭火,需检查泡沫罐压力等,其他包括阀门阀件设置是否符合规范,是否存在未启用状态等,由于检测水电一体,部分地方没办法分开,比如消防泵控制柜启动切换等既属于电系统检测范围,也属于水系统检测范围,暂时就想到真的多,实际检测的时候,如果没带表格,基本上很多都会忘掉,都是想到什么检测什么,就这样吧