消防水泵的检测验收要求有哪些
5人参与回答
-
李二太太
参加验收的工作组人员首先从取水泵房开始,对水泵、电机等设备的出力、运转情况进行询问和实际检查;其次在送水泵房验收人员亲临设备旁边观察设备运行情况;再次在水池,加压站仔细全面检查了输水管道的焊接质量,水池的浇筑质量;并且详细观看整个系统的运行情况。
-
小黎黎和小卷发
1、消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装;
2、消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置;
3、消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定;
4、消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求;
5、消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后在进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;
6、当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;
7、吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接;
8、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍---2、5倍;
9、消防水泵的隔振装置、进水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和安装使用说明。检查数量:全数检查。检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
-
在飞的兔子地盘
1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。
检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。(2)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。检查数量:全数检查。检查方法:观察和尺量检查。(3)分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。(4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。(5) 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3--1.5倍。检查数量:全数检查。检查方法:在阀门出口用压力表检查。(6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。检查数量:全数检查。检查方法:使用压力表,观察检查。(7)消防水泵启动控制应置于自动启动档。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
-
新梦飘零
这个需要满足50974-的消防水泵和消防水泵房以及11章节的水泵控制的三个章节的要求的。
-
醉里挑灯吃面
这个按照gb50974-的
13.1.4消防水泵调试应符合下列要求:
1以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;
2以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常
运行;
3消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给
水设计流量和压力的要求;
4消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的 140%;当出流量为设计额定流量的 150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的 65%。