酒店灭火器的等级为多少

2022-06-14 12:17:51 179人阅读
酒店灭火器的等级为多少

4人参与回答

  • 扫千军独求败

    酒店有自动喷淋灭火系统不,如果有的话,找相关的地毯 、木地板的防火等级能否达到B1级,如果能达到的话,灭火器是按照间距12-15m布置的,每组不少于2具4kg的;如果没有喷淋的话,按照地毯、地板需要达到B1级,灭火器的间距20m每组8kg的2具

  • 木登色气王求

    干粉灭火器使用说明书上都注明ABC类或BC类字样,标明其分类的适用范围。A表示固体,B表示液体,C表示气体,ABC类干粉灭火器表示能够扑救固体、液体、气体火灾,而BC类干粉灭火器只适合扑救液体、气体物质火灾,一般不适用扑救固体火灾。为此,在宾馆、饭店、集贸市场、商场、歌舞厅、网吧等存在可燃固体物质较多的场所应配置ABC类干粉灭火器是最适用的。

  • 芥川违创

    是150平方。

    1A才是75平方

  • 靶团顺

    对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别: Q=KS/U式中 Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B) S:计算单元的保护面积(m^2) U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B) K:修正系数