消防设施是定期检查吗

2021-01-29 12:57:13 250人阅读
消防设施是定期检查吗

3人参与回答

  • 依米jason

    消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次。机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查

  • 却还加班

    这个问题应该有两层意思,一种是“不定期”检查,就是经常进行安全消防设施的检查,没有固定的日期和时间,这种情况针对不同的消防设施的检查要求,有的能符合要求,有的就不符合要求,总的来说还是不符合要求的;另一种是不“定期”检查,这种情况就有不检查的意思在里面,肯定不符合规定。下面我就来谈谈不同的消防设施的检查时间要求以及法规对消防安全检查的要求。

    一、自动喷水灭火系统的检查时间要求

    1、每年检查的项目:水源的供水能力、消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆

    2、每季度检查的项目:末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验

    3、每月检查的项目:消防水泵启动、模拟自动控制的条件启动、电磁阀启动试验、阀门的铅封锁链、进水管上的控制阀门、消防水池、消防水箱及消防气压给水设备、水流指示器试验、水泵接合器的接口及附件、喷头外观及备用数量

    4、每日检查的项目:水源控制阀、报警阀组进行外观检查、

    二、火灾自动报警系统的检查时间要求

    1、每年检查的项目:探测器和手动报警装置;排烟阀、电动防火阀;电动防火门、防火卷帘;非消防电源功能试验;

    2、每季度检查的项目:探测器的动作及确认灯显示;火灾警报装置的声光显示;水流指示器、压力开关;主电源和备用电源;消防控制设备控制显示功能;消防电梯迫降;火灾应急照明与疏散指示标志;送风机、排烟机和自动挡烟垂壁;消防应急广播;消防电话;

    三、消火栓系统的检查时间规定

    1、每年检查的项目:天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量;水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量;减压阀的流量和压力试验

    2、每季度检查的项目:监测市政给水管网的压力和供水能力;消防水泵的出流量和压力;室外阀门井中,进水管上的控制阀门;末端试水阀和报警阀的放水试验阀;系统过滤器;

    3、每月检查的项目:消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位;手动启动消防水泵运转;消防水泵检测记录;手动启动柴油机消防水泵;气压水罐的压力和有效容积;减压阀组放水;雨林阀的附属电磁阀;电动阀和电磁阀的供电和启闭性能;倒流防止器的压差;消火栓外观和漏水;消防水泵接合器的接口及附件;消防水池、消防水箱等蓄水设施;

    4、每周检查的项目:模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转;柴油机消防水泵储油箱的储油量;

    5、每日检查的项目:冬季对消防储水设施进行室内温度和水温;稳压泵的停泵启泵压力和;启泵次数;柴油机消防水泵的启动电池的电量;水源控制阀、报警阀组进行外观;

    四、灭火器的检查时间规定

    1、 灭火器的配置、外观等每月应按附录C进行检查一次。

    2 、下列场所的灭火器,每半月应按附录C进行检查一次。

    候机(车、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所; 加油站、锅炉房、 石油化工装置区、堆场、罐区、地下室等场所。

    五、防火卷帘、防火门、防火窗检查时间规定

    1、每日检查内容:常开式防火门门口处、防火卷帘下部、活动式防火窗窗口

    2、每季度检查内容:防火卷帘上升、下降、停止功能 ,防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮; 防火卷帘手动速放装置、依靠自重恒速下降功能; 防火卷帘手动拉链;防火卷帘升、降功能。

    六、气体灭火系统的检查时间规定

    1、每日检查内容:低压二氧化碳储存装置;

    2、每月检查的项目:低压二氧化碳储存装置的液位计;高压二氧化碳、七氟丙烷管网灭火、IG541灭火系统的灭火剂储存容器及容器阀、集流管、安全泄放装置、单向阀、连接管、阀驱动装置、喷嘴、检漏装置、减压装置、选择阀、信号反馈装置;灭火剂和驱动气体储存容器内的压力;

    3、每季度检查的项目:可燃物的种类、分布、防护区开口;设备、灭火剂输送管道和支、吊架;喷嘴孔口;高压二氧化碳称重设施;

    4、每年应按规范要求进行一次喷气模拟试验

    七、法规的规定

    《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》规定消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,巡查的内容为:

    1、本单位的用火、用电有无违章的情况;

    2、本单位的疏散通道、安全出口是否畅通,应急照明、、疏散指示标志等是否完好有效;

    3、本单位设置的消防设施、配置的消防器材和安全标志等是否在位、完整好用;

    4、本单位设置的常闭式防火门是否在关闭状态,防火卷帘下是否影响卷帘使用杂物;

    5、重点部位的人员是否在岗情况等;

    《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》规定机关、团体、事业单位每季度应当至少进行一次防火检查,其他单位每月应当进行至少一次防火检查。具体内容主要是关于消防安全的方方面面的检查,在这里就不一一列举,有兴趣的话你可以取参阅《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

  • 小七Skyla

    消防泵自动巡检技术为管理者提供了一个良好的平台,满足了消防水泵巡检要求,确保了火灾时消防泵能及时启动运行。但消防泵自动巡检方式不能完全代替人工消防设备的检查,消防泵除周期性的进行自动巡检外,还需定期进行人工维护保养,人工定期对消防泵进行全工况试验,以确保消防给水系统的可靠性。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听