  • 徐然洁子yin

    建筑内的水泵房有消防水泵房和生活水泵房,两者基本都在一起,甚至在一个设备用房内,是否需要设置自动灭火和火灾报警系统视情况而定,

    1、根据建筑设计防火规范GB50016,如果建筑的建筑面积,使用性质和耐火等级等参数只要求该建筑只需要设置消火栓系统,那么水泵房内无需设置自动喷水和火灾报警系统。

    2、按相关规范要求建筑内需要设置消防水泵房,同时也需要设置火灾报警系统,如果水泵房设置在该建筑内的地下室,那么水泵需要设置感烟探测器和消防电话。如果水泵房不是在该建筑内,且不与其他建筑相连,单独设置的建筑,那么水泵房内只需要设施消防电话,烟感可装可不装。

    3、如果是一类高层建筑,且水泵房是附属在该建筑内的,那么水泵房内除了需要设施火灾报警系统还需要设置自动喷水灭火系统。其他建筑即使安装有自动喷水、消火栓、报警系统,其水泵房内也无强制要求设置自动喷水灭火系统。

  • 短牛duanniu

    这个肯定不对的自动灭火系统灭火靠的是喷淋头里的高温感应装置,一旦温度过高感应装置就会爆破自动喷水系统就会自动喷水,但是呢由于喷水系统自动喷水次数不多,导致某些系统部分反应不灵敏,不能喷水,送水设备也会出现一定的问题,所以以包安全肯定会配置一些灭火器的

  • 阳光假期Ryan

    两种灭火的功能不一致,喷淋对于火灾初期小火时,能很好的控制火灾蔓延和灭火,消火栓则是对火灾已经发生了,仍能起作用,而这个时候喷淋只能控制火灾蔓延了。

    另外设有自动喷水灭火系统时,可以按规范减少部分消火栓用水量。

  • 生野翻絮

    最好是配置有自动报警系统的鼎亚七氟丙烷自动灭火装置,这是目前国内气体灭火行业应用最广泛的一种。具有灭火效率高、洁净环保、经济实惠等特点。广泛应用于计算机房、通讯机房、程控交换机房;油库、洁净厂房、电子车间、等各类高档设备房;档案馆,图书馆、博物馆、票据房、资料室、文化馆、银行金库;发电机房、电厂、配电房、电源房等重要场所。