  • 狮子大婊哥

    不属于一个系统,但是它们之间需要联动,气体灭火区域发生火灾,火灾报警控制器也就是系统主机能显示大致的火灾区域,以及气体释放喷洒情况。

  • 处理空气潮湿

    放气灯连入气体灭火控制盘,气体灭火控制盘有独立式的,也有连报警联动控制器的。

  • 坎匠祷

    气体灯要接控制线、24V电。由于是非编码的,要4141输入输出模块

  • 爱琴海拉拉

    探测器不需要添加再说探测器是防爆的哪能随便加东西

    要加东西也是控制器加

    或者为了跟电脑/控制系统连接增加一个4~20毫安数据端口之类的模块

    需要气体报警器找我偶公司厂房专业做气体报警器

  • 淑女笨笨艺

    那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。

    如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:

    一级报警监视信号

    二级报警监视信号

    压力开关监视信号

    警铃动作控制信号

    声光报警控制信号

    这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。