灭火器第半年检查一次吗

2022-06-14 12:02:10 100人阅读
灭火器第半年检查一次吗

6人参与回答

  • 网销老三

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 干粉的灭火器主要是看是否欠压,喷管是否老化,干粉是否结块。 灭火器超过几年得进行压力检测?是根据瓶体外观的腐蚀、变形而采取的措施,好像是水压测试。(这一点我不是很清楚) 干粉灭火器10年报废,这算是有效期。

  • 急速瞬间一角

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 干粉的灭火器主要是看是否欠压,喷管是否老化,干粉是否结块。 灭火器超过几年得进行压力检测? 干粉灭火器罐体应5年测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。2、干粉灭火器有效期规定是多长时间1、灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,也就是8年有效期;2、另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年。3、通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的... 根据灭火器维修与报废有关规章规定,干粉灭火器从出厂合格到强制报废时间为10年,即干粉灭火器有效期规定为10年。这是对干粉灭火器本体有效期的规定。

  • 乳山光辉

    按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61号令)第四十条的规定“消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练。

  • 覆悼臀泄门

    每半年检查一次,您可以自己检查,看那上面的压力表的指示是否还在绿色(或黄色)区内,如果是就没问题的,如果到红色区了,就要去更换或“加压”(加推动剂)了,但如果您说是送到有关部门去检测,那是每年一次。不过,一般只要压力正常,消防部门是认可的。

  • 有你有我真温暖

    根据灭火器年检的表6,总重量下降十分之一时属于B类不合格,所以检查不能合格。需要重新装罐充气,在能保证灭火器内部的压力足够大以起到正常的灭火效果。

  • 柴火妞爱美食

    1、灭火器维修周期检验每2个月不少于一次。 2、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 4、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 5、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 6、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听