消防设施喷淋末端试水压力正常是多少

2022-06-14 11:45:20 296人阅读
消防设施喷淋末端试水压力正常是多少

3人参与回答

  • 湃蝗派

    这个喷淋末端试水的静压不小于0.05mpa的压力的,消火栓最不利点的动压上不小于要求的10-13m的充实水柱的。

  • 徐然洁子yin

    末端试水出水压力不得低于0.05mpa

    下面是ga503-2004建筑消防设施检测技术规程你的条文

    湿式系统

    1、开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05mpa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作。

    2、报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70db。

    3、应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵

    希望能帮到你。

  • 敬关ya

    末端试水装置具有显性功能和潜在功能。

    1】 显性功能是检验水流指示器、报警阀的压力开关和水力警铃能否及时动作和报警。

    2】 潜在功能是 ①检验干式、预作用系统末端放水试验的出水时间不大于60s时, 系统容积允许放大到2839L ; ②检验湿式闭式自动喷水 ----泡沫联用灭火系统自喷水至喷泡沫的转换时间, 按4 L/s流量计算,不应大于3min; ③可以测试系统管网阻力, 但有一定的局限性。

    3】 系统的供水能力应采用专用装置进行测试。

    4】 测量末端试水装置的显性功能和潜在功能的时间段不同, 测量水流指示器、报警阀的功能应在消防水泵启动以前完成, 测量末端试水装置的潜在功能 ①②是从打开末端试水装置的阀门起, 到出水为止的一段时间,可能启动消防泵, 也可能不启动消防泵。对于潜在功能③, 则是必须启动消防泵后才能测试。

    5】 为提高系统的可靠性可采用有自动控制功能的末端试水装置。