消防设施前多少米

2021-01-29 12:54:18 253人阅读
消防设施前多少米

3人参与回答

  • 任先森你不懂贞

    公共汽车站:30米  电车站:30米  急救站:30米  加油站:30米  消防栓或消防队门前:30米  原因:  根据《道路安全法实施条例》第六十三条,机动车在道路上临时停车应当遵守下列规定:(1)在设有禁停标志、标线的路段,在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段,不得停车;  (2)交叉路口、铁路道口、急转弯、宽度不足4米的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50米以内的路段,不得停车;  (3)公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队(站)门前以及距离上述地点30米以内的路段,除使用上述设施的以外,不得停车;  (4)车辆停稳前不得开车门和上下人员,开关车门不得妨碍其他车辆和行人通行;  (5)路边停车应当紧靠道路右侧,机动车驾驶人不得离车,上下人员或者装卸物品后,立即驶离;  (6)城市公共汽车不得在站点以外的路段停车上下乘客。

  • 坎匠祷

    《火灾自动报警设计规范GB50116-》3.4.8消防控制室内设备的布置应符合下列规定:1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1. 5m; 双列布置时不应小于2 m 。2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m 。3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。4 设备面盘的排列长度大于4m 时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。《火灾报警施工及验收规范GB50166-2007》3.3.1 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m ; 落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。检查数量:全数检查。检验方法:尺量、观察检查。

  • 在飞的兔子地盘

    这个正面1.5m和两侧0.5m范围内不能有遮挡物。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听