哪些消防设施需要联动
4人参与回答
-
宿昂雄传奇
1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);
2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案;
3、由施工方、使用单位、维保单位和相关技术人员组成联动测试团队,按联动测试方案进行联动测试(自动报警系统、自动灭火系统、广播系统、通讯系统、防排烟系统等);
4、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试报告,参与测试人员签字确认;
5、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)对照联动测试报告,完成尾项整改,并出具整改报告,相关单位签字确认;
6、资料留档备查。
-
稀客sn
消防联动的设备挺多,比如发生火灾,消防泵要启动,烟感要有信号反馈
-
天蝎草原上
(1)消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受拉设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。(2)消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。(3)各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。(4)消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。(5)启动电流较大的设备宜分时启动。(6)需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
-
小鹿斑比的海螺
不是大佬啊
首先你都有一个联动控制盘用来编辑你需要的联动逻辑还需要一套触发装置用于触发联动控制盘上编辑的联动逻辑命令一般情况下联动控制盘是用电信号控制各种模块工作模块用电流控制继电器动作达到联动其他设备动作的目的这就是最简单的消防联动机制
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答