水灭火系统调试怎么划分系统

2022-06-14 11:32:48 188人阅读
水灭火系统调试怎么划分系统

3人参与回答

  • 小优crystal

    是输入模块(监视模块)地址码的点数来计的,输出模块(控制模块)的调试为水灭火系统控制装置调试。 定额说明:

    一、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。

    二、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。

  • 粮河矢

    通常按如下原则配制:

    1、对于轻危险级场所:

    DN25:1只喷头

    DN32:3只喷头

    DN40:5只喷头

    DN50:10只喷头

    DN65:18只喷头

    DN80:48只喷头

    DN100:不限喷头数

    2、对于中危险级场所:

    DN25:1只喷头

    DN32:3只喷头

    DN40:4只喷头

    DN50:8只喷头

    DN65:12只喷头

    DN80:32只喷头

    DN100:64只喷头

    DN150:不限喷头数(通常不会多于800只,因为,每套湿式报警阀只能带800只喷头,当多于800只喷头时,就需要多设几套湿式报警阀了)

  • 韵境耪

    水系统是没有调试的,你看到这个这个最多500点以上的调试,是按水灭火控制系统联动控制器点数来算的,说白一点,就是按控制模块编码数来算的。也是属于电的调试。我是福建的,现在外面大部分人会按喷淋头的数量算这个调试,你看看你是什么立场吧,想算多,就套,按正常是不能套的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听