哪些场所应该是灭火器
7人参与回答
-
童年的琴
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。 (2)大型临时设施总面积超过1200m2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。 (3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。 (4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。 (5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
-
永远的独角斗士
在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:
①易燃易爆危险品存放及使用场所。
②动火作业场所。
③可燃材料存放、加工及使用场所。
④厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。
⑤其他具有火灾危险的场所。
-
兰易网
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005确定场所的火险种类和危险等级, 灭火器选型, 计算灭火器数量。
-
才华院院主
写字楼、工厂、酒店、学校,公共场所。公共场所灭火器的设置位置除按《建筑灭火器配置设计规范》要求多点集中配置外,对通道窄、通道上人员密度大的综合商场,还应要求在通道上挂放灭火器、通道上2具灭火器的距离应根据通道密集程度和设置方式来确定。例如单排设置时。其间距不大于5m,双排交又设置时,每一排的,7具灭火器的距离不大于10m。对各类餐厅的厨房,必须配置灭火器,炉灶2个以上的按每个炉灶灭火级别不低于8A,总数不少于2具的数量配置,这样才能保证灭火器的及时取用和重点保护。扩展资料:注意事项:1、不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。2、不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。3、手提式干粉灭火器不需要颠倒过来使用,但如在使用前将筒体上下颠动几次使干粉松动,喷射效果会更好。4、干粉喷射没有集中的射流,喷出后容易散开,所以喷射时,操作人员应站在火源的上风方向。5、干粉灭火器不能从上面对着火焰喷射,而应对着火焰的根部平射,由近及远向前平推,左右横扫,不让火焰窜回。
-
秋后的落雁
您好,写字楼、工厂、酒店、学校等场所,最好配置abc干粉灭火器,效果最好,灭火种类齐全。精密仪器和贵重设备、机房场所,贵重书籍和档案资料场所,电气设备场所应选用co2灭火器或干粉灭火器。化学危险物品场所应选用与化学物品不起化学反应的灭火器。可燃气体场所,有可能出现气体泄漏火灾,应选用扑灭可燃气体灭火效果较好的水进行灭火,如水基型灭火器。如有疑问,欢迎提问。
-
我是卖发电机的
干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力,驱使灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火。作为扑灭初期火灾常用的灭火器材,常见有BC和ABC两类。在配备这类灭火器时,要根据具体的使用情况,主要是根据使用场所可燃物的燃烧情况,区别选择不同类型的干粉灭火器。
1、BC干粉灭火器。这类灭火器充有BC类干粉,可以扑灭BC类火灾。适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾,不适合固体类物质火灾。因此,在配电房、厨房、机房等类易发生可燃液体气体火灾和带电火灾的场所,可配备BC类干粉灭火器。当然,此类场所也可配备ABC干粉灭火器。
2、ABC干粉灭火器。这类灭火器可扑救固体、液体、气体火灾,适用范围最广。可用于各类公共场合、办公场所、宾馆、饭店、汽车、轮船甚至家庭,但不得用于扑救轻金属材料火灾。目前从全省的情况看,问题严重的是应当配备ABC干粉灭火器的场所大量错误地配备了BC干粉灭火器。
-
清弘胜则
在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:
(1)易燃易爆危险品存放及使用场所。
(2)动火作业场所。
(3)可燃材料存放、加工及使用场所。
(4)厨房操作问、锅炉房、发电机房、变配电权房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。
(5)其他具有火灾危险的场所。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答