如何做消防设施管理卡
3人参与回答
-
司斯猫
物业企业做好消防设备的日常管理和维护,主要从: 1、制定完善的日常检查、设备使用规范、设备定期维护等方面的制度及检查登记表格; 2、严格落实各项制度,并形成有效的监督机制; 3、公司层面的重视,对损坏或过期的器材,及时投入人力、物力,进行维修或更换。 比如:某物业企业的消防设备管理制度: 一、消防设施维护管理制度 1、按每年、月、日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全管理人组织,每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织,每日由主管安全部门班组长负责实施。 2、每日工作: (1)检查报警控制器功能是否正常; (2)检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态; (3)检查泵房配电动力柜电源指示是否正常; (4)检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常; (5)检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态; (6)将有关情况记入运行记录。 3、每月工作: (1)自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气溶胶自动灭火系统、火灾应急广播的控制、显示、运行、联动功能; (2)每月选取不同区域进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况; (3)对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况; (4)检查主电源、备用电源供电、充电是否正常; (5)定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大型检修项目应填写设备技术档案。 4、每年工作: (1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。 (2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在10月做好防冻措施,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。 二、 消防器材维护管理制度 1、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度。 2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。 3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。 4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况。 (1)灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方;贮气压力是否符合要求,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、灭火器箱上锁锁闭现象; (2)自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象; 5、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验; 手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。
-
难以呼吸捕
如果人员少,就从制度开始,建立责任制,明确工作内容、流程。如果人手够就基础现场一起开始。基础完善制度,确定消防重点部位,现场配置消防设备设施,建立检查卡,贴标志,完善疏散标志
-
摘颗月牙儿给你
灭火器管理卡片上要标注:
使用单位名字、使用地点、管理人员名字、灭火器维修日期、灭火器类型(如BC干粉灭火器、ABC干粉灭火器、泡沫灭火器等。)、灭火器代码(即灭火器的类型规格,如MFABC4、MSQ3等)、规格(即灭火药剂的充装重量,如3公斤的ABC干粉灭火器,则填“3Kg”);
有些灭火器则需要填写总重量(比如二氧化碳灭火器),总重量应当是指含瓶体、药剂等总重量。并给灭火器按数量用阿拉伯数字编号,一物一卡,物卡通一,专人负责。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答