5层楼房有消防设施吗
4人参与回答
-
走遍祖国
消防设施主要有防火设施、火灾自动报警系统、消防广播系统、消火栓系统、自动灭火系统、应急照明指示系统、防排烟系统、灭火器等。
防火设施
主要是防火墙、防火门(疏散楼梯,电梯前室等位置)、防火卷帘(地下车库常见)。
主要问题:防火门形同虚设,很多常闭防火门是开着这,闭门器损坏,不能自动关闭。
火灾自动报警系统
主要是感烟探测器、手动报警按钮,消火栓按钮,声光报警器、火灾显示盘(楼层显示器)、报警控制主机及联动控制器等。
常见问题:系统经常报警,有些物业直接关掉报警控制器。
消防广播系统
主要有消防广播主机、广播功率放大器、广播音箱等组成、发生火灾时。
主要问题:与报警系统类似,经常出问题,可能会关掉。
消火栓系统
有消火栓、水带带、水枪、消防软管卷盘、轻便消防水龙等组成。消火栓由于后坐力大,需要经过训练的人员才能掌握,普通人员可以用消防软管卷盘或者轻便消防水龙扑灭初期火灾。
常见问题:消火栓管内没水,消火栓泵不能启动。
自动灭火系统
自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、水喷淋灭火系统、水幕系统、消防水炮等。
常见的是自动喷水灭火系统,就是楼板下常见的水喷头,发生火灾时,温度达到设定值(一般是68℃),喷头爆裂喷水灭火。
常见问题:喷淋泵不能联动启动。
应急照明指示系统
包括应急照明灯、疏散指示标志、安全出口标志等。发生火灾时,应急照明灯自动开启。疏散指示标志一般是常亮的。
常见问题:应急照明系统的备用电源不能满足要求。
防排烟系统
包括排烟系统和正压送风系统。一般在走廊、房间等地方设置排烟系统、疏散楼梯、电梯前室场所设置正压送风系统。
常见问题:防火门不能正常关闭,是的烟气蔓延、正压送风系统无效。
灭火器
一般是ABC干粉灭火器,主要设置位置为消火栓箱出、走廊、安全出口等位置。
常见问题:灭火器没有按期维修、更换,年久失效。
凭记忆写的,没有查规范,如有疏漏之处。请指正。
-
草莓甜心大叔
新的居住空间都需要,因为有人有易燃物的地方必须配备消防器材和设备
-
晕死了晕晕晕
1、超过7层的住宅,应设置室内消火栓系统;2、宜按轻危险级配备灭火器(普通住宅)。别的,就没有了,呵呵。祝你开心:)
-
泄独忍
多层没有必须要求摆放消防设施,但是七层以上的住宅需按规定安装消防设施。按照《建筑设计防火规范》的明确规定,七层以上的住宅建筑才需要设置消火栓系统。 按照《建筑物灭火器配置设计规范》6.1.3条的明确规定,当住宅楼每层的公共部位占地面积多达100平方米时,必须配置一具1A(2公斤干粉灭火器)灭火器,每增加100平方米,增配1A是的灭火器。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答