如何设计相关消防设施

2022-06-14 11:22:54 461人阅读
如何设计相关消防设施

6人参与回答

  • 无肉不欢的噔噔

    设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或者设有火灾自动报警系统和机械防烟、排烟设施的展览建筑,应设置消防控制室。消防控制室的设计应符合相关规范的规定。(5)展览馆建筑灭火器配置。应依据配置场所可能发生的火灾种类选择相应的灭火器。在同一灭火器配置场所,当选用同一类型的灭火器时,宜选用操作方法相同的灭火器。当选用两种或者两种以上类型的灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。灭火器的设置应满足相关规范的要求。

  • 无限in迷

    装修办公室属于公共场所,对消防设计是要有一定要求的,我们总结几点给大家分享一下,主要有五大要素。

    1、喷淋,自动喷水灭火系统

    2、烟感,自动感应火灾系统

    3、排烟,门窗排烟和烟道排烟

    以上这些属于消防设施。

    4、办公室装修材料,墙面天花都需采用不可燃材料A级,地面最低要求可以用阻燃材料B1级

    5、平面布局,大于120平米须有2个通道(开2个门),公共通道宽度不小于1.4米。

    其次,办公室设计还要给员工有一种温馨的感觉,让员工觉得像是在家里一样轻松,大方得体,井井有序,想必这样的办公室每个员工都会喜欢的。

  • 九年级小学生

    1、第十六条:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 2、第二十八条:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 3、第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的; (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

  • 佳佳好巨蟹

    要回答这个问题,先要搞清楚丙类仓库的规模,及是高层仓库还是多层仓库、仓库的单层建筑面积以及总建筑面积、仓库储存物质的种类等等确定消防设施设置的关键因素,这样,我们才能最终确定丙类仓库需要设计哪些消防设施才能满足现行消防规范的要求。下面我就规范的要求作一简单的回答,希望能对你有所帮助。

    1、室内消火栓的设置规定

    根据《建筑设计防火规范》规定,仓库的占地面积>300平方米时就应该设置室内消火栓系统;但粮食仓库和金库可以不设置室内消火栓。

    2、规范要求设置自动喷水灭火系统的丙类仓库

    单座建筑占地面积超过1000平方米的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的丙类仓库(单层建筑面积不超过2000平方米的储存棉花的仓库,可以不设置);单座建筑占地面积超过600平方米的储存火柴的仓库以及建筑面积大于500平方米可燃物品地下仓库和大于500平方米的邮政建筑内的空邮袋库;丙类的高层仓库和高架仓库;丙类仓库的占地面积超过1500平方米或建筑面积超过3000平方米的仓库建筑;

    3、规范要求设置火灾自动报警系统的丙类仓库

    丙类仓库储存的是的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的且单座占地面积超过1000平方米的;丙类仓库储存的物质是卷烟且建筑的占地面积超过500平方米或总的建筑面积超过1000平方米的仓库。

    4、规范要求设置防排烟的丙类仓库

    丙类仓库应设置防烟设施的部位是:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室或合用前室、消防电梯前室应设置防烟设施。可以采用满足开窗面积要求的窗进行自然通风和排烟;否则就应该采用设置正压送风机进行送风的防烟方式。

    丙类仓库应设置排烟设施的部位是:占地面积超过1000平方米的仓库;高度超过32米的高层仓库内长度超过20米的供人员疏散的走道。

    5、规范要求设置消防应急照明和疏散指示的仓库

    丙类仓库的楼梯间、前室、合用前室、疏散走道、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房等火灾时扔需要工作的地方应设置消防应急照明和疏散指示标志。

    6、丙类仓库室外消防给水的设置

    丙类仓库应设置室外消火栓系统,其可以采用满足两路市政给水干管的市政给水,也可以采用消防水池作为水源来供水的方式。

    其余的设施还有疏散楼梯间的设置、消防电梯的设置、灭火救援窗的设置等等消防设施就不一一描述了,如需了解你可以参阅《建筑设计防火规范》GB50016-,里面有详细的阐述。

  • 呆呆满世界

    根据公司消防要求,确定消防水量,根据最高建筑保证消防水注到达确定消防泵扬程设置消火栓要求满足两股水注同时到达

  • 想der

    公共文化娱乐场所发生火灾蔓延快,扑救困难。因此,必须配备消防器材等灭火设施。根据规定,对于超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部以及超过1200个座位的礼堂,都应设置室内消火栓。

    为了确保能及时有效地控制火灾,座位超过1500个的剧院和座位超过2000个的会堂或礼堂,室内人员休息室与器材间应设置自动喷水灭火系统。

    室内消火栓的布置,通常应布置在舞台、观众厅和电影放映室等重点部位醒目并便于取用的地方。此外,对放映室(包括卷片室)、配电室、储藏室、舞台以及音响操作等重点部位,都应配备必要的灭火器。

    设置在综合性建筑内的公共娱乐场所,其消防设施及火火器材的配备,应符合规范对综合性建筑的防火要求。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听