  • 仙帝流芒

    二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007 GA 95-2007 7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a】 水基型灭火器----6年; b】 干粉灭火器----10年; c】 洁净气体灭火器----10年; d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年; 7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的; b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的; c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; d】 筒体严重变形的; e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的; g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器; l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的); m】 被火烧过的灭火器; n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器; o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器; p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。 根据报废的条件,灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算

  • 豆豆本尊aiyou

    1、瓶体外观是否腐蚀、损坏变形;

    2、瓶体记录称重,保留存档;

    3、瓶身铭牌信息是否全整及维持;

    4、附件功能是否完整,是否存在老化开裂现象;

    5、严禁消防器材暴晒、置放于高温、潮湿部位等;简述些基本的消防器材知识,相对实用仅供参考。

  • 随便说说的大嘴

    因为二氧化碳是一种无色无嗅的气体,它对空气的相对密度为1.5,通常的形态为气体,通常用降温加压的办法使其液化,装于钢瓶中固态二氧化碳称为干冰,是一种良好的冷冻剂。所以不需要压力表即可使用。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。扩展资料:二氧化碳灭火器适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 迷蒙的安可

    二氧化碳灭火器不是看压力的二氧化碳灭火器充的是干冰,干冰汽化能自动保持压力,所以不需要安装压力表。

  • 我爱你拿命爱你

    显示灭火器内的压力的,如果压力低了,里面的物质会喷发不出来。压力表可能是分三个压力值范围,并有不同的颜色,指针指向的是压力值的数值是大的一面就是压力足的,如果指向数值小的区域,说明不能在使用了,需要到消防器材商店从新维修打压!以保证正常使用。日常,我们都应该定期对所有的消防设施设备,工具进行检查,保证突发事件时,这些设施设备工具完好并能使用。

  • 辛亥后裔胡大姐

    二氧化碳灭火器,是没有压力表的。自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次。二氧化碳不存在过期,但检验的目的是筒体是不是合格,去除安全隐患。有很多人都按干粉灭火器的更换周期对二氧化碳灭火器进行再装,其实是种浪费。