油罐有哪些消防设施
4人参与回答
-
姚小喵Melody
加油站的消防器材是由消防局和防雷防静电检测中心统一规定的;主要有:35公斤手推车干粉灭火器(油罐区储油罐旁】8公斤干粉灭火器(每台加油机旁)3公斤二氧化碳灭火器(配电室)4公斤干粉灭火器(站房内办公区)5*5规格灭火毯(每台加油机旁,卸油口旁,油罐区储油罐旁)大消防沙箱共4个*1立方(卸油口旁2立,油罐区2立靠近储油罐旁)小消防沙箱按加油岛每台加油机旁配备1个*0.001立消防锹8把与消防钩2把(油罐区显著位置)消防沙通6个(油罐区显著位置)防火救生衣6套(办公区)手推移动立式应急照明灯2台(站房显著位置)
-
张痞哄哄蛾
地下好,温度低,不易燃烧,占地又少,但是要注意表面防锈,与环境就没太大关系了,只要罐不破就没什么事啦
-
大懒猫的小老虎
加油加气站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:1.每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足2台应按2台配置。2.每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。3.地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、CNG储气设施,应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。4.地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。5.LPG泵和LNG泵、压缩机操作间(棚),应按建筑面积每50m2配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器。6.一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。
-
起飞的秘书
这个需要根据储罐的存储介质和储罐容积决定的,有些需要社会自消火栓和自动喷淋以及泡沫相同的,有些只需要社会自消火栓系统的。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答