消防设施如何进行检测
3人参与回答
-
汽服小云云
建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。。电梯迫降,电源切换等。。。
-
无毒公狼
首先要进行消防设备的单点测试,正常后再进行联动调试
消防联动调试包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切电梯,启动声光,启动事故广播。
-
郎自抛
我国消防法第十六条: 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 第五章、第五十四条:公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 消防部门就是公安机关下属的机构 电气防火检测和消防设施检测是分开的。不过一般是一起检查的。一般是一年一检的。灭火器是消防设施的一部分。你们日常点检,不是专门的检测。我说的消防设施。包括灭火器,如果发现你公司灭火器不合格也不行的。其它的还有消防水带,消防泵,消防喇叭,消防手报等等的。电气防火检测和消防设施检测,我们消防行业简称消电检或是电消检。这个是地方消防条例里有的。消防法里也是有的。 电气消防检测必须要有有消防检测资质的消防公司才能做的。这个不只是红外线检测仪,还有烟枪等等工具,检测的是:配电箱,开关,电线,变压器,烟感,温感,消防设施等等。这个是检完后消防检测公司要出具两份检测报告的。 收费有两种,一种是按点来收费,:如:烟感有几个,温感几个,路灯有几个,按数量和具体的检测物收费。第二种就是按面积收费。这个具体的和消防检测公司谈,如果一次检测没通过,第二次再检,还要收费用的。这个要特别注意。
相关问题
- 七氟丙烷钢瓶检测2个回答
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 防火涂料哪里可以检验真假1个回答
- 消防电检要做哪些项目1个回答
- 消防工程技术服务是做什么的公司1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答