7人参与回答

  • 药师用户

    注明维保单位名称,检测日期,检测内容,所存在问题,(注明解决问题的办法,以及现场解决不了,后续的应对措施),维保单位的意见,和维保单位签字认可。

  • 时妙居

    不用范本,本月维护了那个系统那个位置,就写在维护保养报告上。如:.12.15 ,发现2层01号消火栓接头漏水,更换DN65消火栓头1个,故障已处理完毕。01号消火栓现已正常。

  • 乳山光辉

    发现时间发现人签名故障部位故障情况描述是否停用系统是否报消防部门备案安全保护措施维修时间维修单位维修方法注1:“故障情况”由值班、巡检、检测、灭火演练时的当事者如实填写;注2:"故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏内签字;停用系统超过24小时的,单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写,其他信息由维护人员如实填写注3:“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字

  • 扫千军独求败

    这个更改面积小的不需要报告,面积大的需要在当地消防大队队备案后才可以更改的。

  • 缪发金

    需要内容:

    1、修前缺陷统计;

    2、修前效率试验报告;

    3、大修的工作内容;

    4、大修更换的零部件统计;

    5、大修工时统计;

    6、大修进度统计;

    7、大修费用统计;

    8、大修后各项试验报告;

    9、大修后效率试验报告;

    10、大修总结报告;

    11、大修三级验收单;

    12、大修节点验收单;

    13、大修完工报告;

    14、大修数据记录; 基本上就是这些了。

  • 率真和津津

    如果是稳压泵的话且频繁启动,那么说明消防管网已经不能够正常保压,需要进行检修。(根据水规5.3.4规定:稳压泵启动次数不大于15次/h),但稳压泵功率较小,应该不会有较大噪音(不排除稳压泵出现故障),也有可能是生活水泵的噪音,这个问题还要现场勘查才能确定,您可以将问题反馈物业或者消防控制室,由他们负责排查维修。

  • 近视眼的小狼

    不必写这样一份材料,没有什么用的,法律上也没有任何这方面的要求。

    如果要写的话,建议:

    第一段写上你所说的这几句话,有个态度。

    第二段写你们打算的整改措施和时间(比如你要整改灭火器、消火栓、防火门的问题,那就写

    计划12月15日前,将灭火器全部维修,并新增10具,确保好用;12月10日前,对所有损坏的消火栓进行维护,补齐所缺的水带、水枪;12月20日前,对损坏的防火门全部更换,对局部损坏的,加装闭门器等……)。

    第三段写点客套话,就说我公司决心在今后严格遵守消防法律法规,主动接受消防部门监督,切实强化消防安全措施,消除各类火灾隐患,确保消防安全。请领导研究批准,特此申请 。年月日。