气体灭火系统的手动控制设计有哪些
2020-05-04 16:15:14
55人阅读
气体灭火系统的手动控制设计有哪些
1人参与回答
-
隼田那加heaven
(1)在防护区疏散出口的门外应设置气体(泡沫)灭火装置的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体(泡沫)灭火控制器应执行以下联动操作:
①关闭防护区域的送、排风机及送排风阀门;
②停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
③联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
④启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器。
手动停止按钮按下时,气体(泡沫)灭火控制器应停止正在执行的联动操作。
(2)气体(泡沫)灭火控制器上应设置对应于不同防护区的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体(泡沫)灭火控制器应执行以下联动操作:
①关闭防护区域的送、排风机及送排风阀门;
②停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
③联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
④启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器。
手动停止按钮按下时,气体(泡沫)灭火控制器应停止正在执行的联动操作。
(3)气体(泡沫)灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:
①气体(泡沫)灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号;
②选择阀的动作信号;
③压力开关的动作信号。