消防设施分布图哪些地方
5人参与回答
-
第七维King
室外和室内分开做 室外分布图:首先找一张单位室外的平面图,然后在与图纸相符的位置着重画出消防水池、泵房、室外消火栓、水泵接合器、消防车通道等。
当然找不到平面图自己手绘一张平面示意图,在示意图上标示。室内分布图:步骤同室外。但是室内要每个楼层一张图,当然室内的消防设施种类也会比室外多,标识或写字不太容易,可以用符号或者图例,在图的右下角把图例的意思写出来。室内的消防设施基本上有:室内消火栓、喷淋头、水流指示器、末端试验装置、火灾报警探头、手动报警装置、排烟口、、正压送风口,安全出口指示标志、应急照明灯,疏散路线等。 -
宁阅江
常见的消防设施指的是火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施。
-
互撸娃的第二春
建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。
按使用功能分为建筑防火分隔设施、安全疏散设施、消防给水设施、防烟与排烟设施、消防供配电设施、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、可燃气体报警系统、消防通讯设施、移动式灭火器材。
-
槽子咻xiu
消防管家为你解答 城市轨道交通一般是地铁在地底下比较密封的通道 一旦发生火灾就会造成无法预料的后果。地铁站应设置火灾自动报警系统(FAS),消火栓系统 、消防喷淋系统 、火灾报警感烟探测器,气体灭火设备(机房) 、灭火器 、 、消防广播设备等 。地铁车厢中部设有火灾报警感烟探测器,两头设有手提式灭火器,车厢里面和外面以及出口处都要安装消防设施。地铁隧道逃生空间太窄,一旦地铁在隧道中出了问题,几乎很难逃生 如果安全措施不做好。最好找消防管家 消防设施工程一站式解决 安全也有保障
-
傀儡曲
1 配电室、发电机房、消防水箱间、水泵房、消防控制室等场所的入口处应设置与其它房间区分的识别类标识和“非工勿入”警示类标识。
2 消防设施配电柜(配电箱)应设置区别于其它设施配电柜(配电箱)的标识;备用消防电源的配电柜(配电箱)应设置区别于主消防电源配电柜(配电箱)的标识;不同消防设施的配电柜(配电箱)应有明显区分的标识。
3 供消防车取水的消防水池、取水口或取水井、阀门、水泵接合器及室外消火栓等场所应设置永久性固定的识别类标识和“严禁埋压、圈占消防设施”警示类标识。
4 消防水池、水箱、稳压泵、增压泵、气压水罐、消防水泵、水泵接合器的管道、控制阀、控制柜应设置提示类标识和相互区分的识别类标识。
5 室内消火栓给水管道应设置与其它系统区分的识别类标识,并标明流向。
6 灭火器的设置点、手动报警按钮设置点应设置提示类标识。
7 防排烟系统的风机、风机控制柜、送风口及排烟窗应设置注明系统名称和编号的识别类标识和“消防设施严禁遮挡”的警示类标识。
8 常闭式防火门应当设置“常闭式防火门,请保持关闭”警示类标识;防火卷帘底部地面应当设置“防火卷帘下禁放物品”警示类标识。
危险场所、危险部位标识1 危险场所、危险部位的室外、室内墙面、地面及危险设施处等适当位置应设置警示类标识,标明安全警示性和禁止性规定。
2 危险场所、危险部位的室外、室内墙面等适当位置应设置安全管理规程,标明安全管理制度、操作规程、注意事项及危险事故应急处置程序等内容。
3 仓库应当划线标识,标明仓库墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等。
储存易燃易爆危险物品的仓库应当设置标明储存物品的类别、品名、储量、注意事项和灭火方法的标识。
4 易操作失误引发火灾危险事故的关键设施部位应设置发光性提示标识,标明操作方式、注意事项、危险事故应急处置程序等内容。
安全疏散标识1 疏散指示标识应根据国家有关消防技术标准和规范设置,并应采用符合规范要求的灯光疏散指示标志、安全出口标志,标明疏散方向。
2 商场、市场、公共娱乐场所应在疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续性的自发光或蓄光疏散指示标志。
3 单位安全出口、疏散楼梯、疏散走道、消防车道等处应设置 “禁止锁闭”、“禁止堵塞”等警示类标识。
4 消防电梯外墙面上要设置消防电梯的用途及注意事项的识别类标识。
5 公众聚集场所、宾馆、饭店等住宿场所的房间内应当设置疏散标识图,标明楼层疏散路线、安全出口、室内消防设施位置等内容。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答