消防工程师考试计算题怎么办

2022-06-10 10:30:58 303人阅读
消防工程师考试计算题怎么办

6人参与回答

  • 曼曼mmmmmmI

    哈哈,点点出师一下的回答肯定会帮助到你!马上就要消防考试了,今天点点出师为大家带来消防考试计算汇总,肯定对大家的冲刺有所帮助!

    一、泄压面积★★★

    1.泄压面积公式:

    C----厂房容积为1000m?时的泄压比【m?/m?】,其值可按规定选取。

    2.计算步骤:

    【1】计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。

    长径比=L×【W+H】×2/【4×W×H】。

    【2】如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段;

    分段方法:

    0<长径比≤3,不需要分段计算;

    3<长径比≤6,需要分两段计算;

    6<长径比≤9分三段计算;以此类推

    【3】代入公式计算泄压面积。

    3.【例题】

    某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m和15m的【铝粉C值≥0.110】。该厂房的泄压面积不应小于多少m^2?

    【提示:26252/3=190.29;25202/3=302.07;37802/3=395.82】

    4.【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下:

    计算铝粉的长径比:50×【15+7】×2/【4×15×7】=2200/420≈5.24>3

    将厂房分为相等的两段再进行长径比计算:

    25×【15+7】×2/【4×15×7】=1100/420≈2.62<3

    满足长径比要求

    计算每段容积:V=25×15×7=2625m?

    每段泄压面积:A1=10CV2/3=10×0.11×26252/3=1.1×190.29=209.319m^2。

    整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1×2=209.319×2=418.638m^2

    综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638m^2。

    二、民用建筑高度★★★

    步骤:

    【1】判别建筑是住宅还是公共建筑【注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别】

    【2】计算建筑高度【高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算】

    【3】根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层【住宅和公共建筑划分界限不同】。

    【误区】:

    Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗?

    A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。

    3.【例题】

    某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为1200m^2,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016--规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为【 】。【题目难度:★★★】

    A.二类高层公共建筑 B.一类高层公共建筑

    C.一类高层住宅建筑 D.二类高层住宅建筑

    【答案】A

    【解析】本题难度较大容易陷入误区

    误区一:按照带商业服务网点的住宅建筑确定计算高度;

    误区二:认为建筑高度大于24m以上每层建筑面积为1200m^2,直接判定为一类高层;

    误区三:没有区分清楚高度和标高,计算建筑高度时将商场平面面层标高计算进去;

    误区四:计算时将女儿墙的高度计入建筑高度。

    正确解法:首先判断建筑类别为公共建筑,其次建筑高度H=49.7-【-0.3】=50.0m,所以该建筑属于二类高层公共建筑。

    三、灭火器配置★★★

    1.关键步骤:

    【1】计算单元的最小需配灭火级别的计算

    Q=KS/U

    Q----计算单元的最小需配灭火级别,A或B;

    S----计算单元的保护面积,m2;

    U----A类或 B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积,m2/A或m2/B

    K----修正系数

    表 A类场所灭火器最低配置基准

    表 B、C类场所灭火器最低配置基准

    表灭火器的修正系数表

    注:灭火系统包括自喷系统、水喷雾、气体灭火系统等,但不包括水幕系统。歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算: Q=1.3KS/U

    【2】计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算

    Qe=Q/N

    Qe----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别【A或B】

    N----计算单元中的灭火器设置点数【个】

    【3】灭火器设置点的确定

    应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证一可能着火点至少能得到1具灭火器的保护,不应出现任何未受保护的空白区。【考试一般不需要计算灭火器设置点,题目中会直接给出】

    表 A、B、C类场所灭火器的配置

    【例题】某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积1000m?,该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,每处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为【 】。【难度:★★★】

    A.2A B.21B

    C.3A D.55B

    【答案】C

    【解析】考核的是灭火器的灭火级别计算。具体步骤如下:

    1】确定灭火器配置场所的火灾种类:A类;

    2】确定危险等级:严重危险级;

    3】划分灭火器配置的计算单元:每层1000m?作为一个计算单元;

    4】确定灭火器设置点数:N=3;

    5】计算每个单元的最小需配级别:

    K1为增配系数、K2为修正系数

    歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元,K1取1.3,其他场所K1取1.0;本题歌舞娱乐厅K1=1.3,同时有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统K2=0.5;单位灭火级别最大保护面积U=50; 所以Q=1.3*0.5*1000/50=13A;

    6】每个配置点灭火器配置级别为Qe=Q/N =13/3=4.33,每个配置点2具,则每具必须大于2.17。

    7】再与表中严重危险等级单具灭火器最小配置灭火级别比较,不小于3A为合格。

    四、防火间距★★★★

    【例题 】某工程的一座大豆油浸出厂房,其周边的布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建【构】筑物防火间距的做法中,正确的有【 】。【题目难度:★★★★】

    A.与大豆预处理厂房【建筑高度27m】的防火间距12m

    B.与燃煤锅炉房【建筑高度7.5m】的防火间距25m

    C.与豆粕脱溶烘干厂房【建筑高度15m】的防火间距10m

    D.与油脂精炼厂房【建筑高度21m】的防火间距12m

    E.与溶剂油储罐【钢制,容量20m?】的防火间距15m

    【答案】DE

    【解析】本题综合性较强题目难度较大,涉及到火灾危险性类别判断、建筑高度的分类和防火间距确定。

    选项A可以用排除法,即便不知道大豆预处理厂房火灾危险性类别,但可以根据建筑高度27m判断为高层,高层防火间距不应小于13m;

    选项B需要明确燃煤锅炉房为明火或散发火花地点,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m;

    选项C、D建筑高度判断均为单多层,大豆油浸出厂房为甲类,甲类与其他单多层厂房之间的防火间距不应小于12m;

    选项E知识点较偏,参考《建筑设计防火规范》4.2.1小于50m?的甲类液体储罐与一二级耐火等级裙房、其他建筑的建筑的防火间距为12m。

    五、消防水池容积★★★★

    【1】计算公式

    有效容积为:

    式中:

    V----消防水池的有效容积【m3】;

    Qp----消火栓、自喷等自动灭火系统的设计流量【L/s】;

    Qb----补充流量【L/s】;

    t----火灾延续时间【h】。

    【2】计算步骤

    ①根据建筑类别和火灾危险性,确定消火栓火灾延续时间【参考水规表3.6.2】;自动喷水灭火系统火灾延续时间为1h;补水时间取最大值。

    ②根据建筑类别和规模,确定室外消火栓和室内消火栓的设计流量。【参考水规表3.3.2和3.5.2,考试一般会给】

    ③注意计算出的消防水池容积与规定值要进行比较,不应小于100m3,仅有消火栓系统时不应小于50m3。

    【例题】某办公楼建筑高度为60m,消防水池负担室内、外消防给水系统和自动喷水灭火系统的消防用水,其中室内、外消火栓流量为40 L/s,火灾延续时间为3h,自动喷水灭火系统流量为25 L/s,火灾延续时间为1h,灭火时对消防水池进行补水,补水量为10 L/s,试确定消防水池的有效容积。【题目难度:★★★】

    【解析】本题难度是确定补水时间,补水时间取火灾延续时间较大值。

    消防水池的有效容积:

    因此消防水池的有效容积为846m3。

    【例题】某建筑高度为55m的科研楼,其室内、外消火栓流量及自动喷水流量均为40L/s。当消防水池采用两路消防供水且火灾延续时间内补水为60m3,该建筑40m范围有枝状布置的市政消火栓2个。该建筑消防水池的最小容积应为【 】m3。【题目难度:★★★★★】

    A. 472 B. 786 C.954 D.1008

    【答案】B

    【解析】本题3个难点:

    【1】建筑高度大于50m的科研楼,消火栓的火灾延续时间为3h;

    【2】当建筑设有消防水泵接合器时,距建筑外墙5~40m范围内的市政消火栓可计入建筑室外消火栓数量;

    【3】当市政为枝状管网时,仅有1个消火栓计入室外消火栓的数量,一个消火栓流量按照15L/s。

    因此消防水池的最小容积为:

    六、自喷灭火系统计算★★★★

    相关考点:

    【1】报警阀组数量确定依据:参考《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001【2005版】6.2.3.和6.2.4。

    6.2.3 : 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。

    6.2.4 : 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。

    【2】喷头计算:建筑面积/每只喷头的最大保护面积。

    【3】水流指示器个数确定:水流指示器的设置参考《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001【2005版】6.3.1

    6.3.1 : 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

    【例题】某3层商业建筑,采用湿式自动喷水灭火系统保护,共设计有2800个喷头保护吊顶下方空间。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于【 】个。【难度:★★】

    A.2 B.3

    C.4 D.5

    【答案】C

    【解析】本题难度较小,建筑3层不需要考虑报警阀组控制喷头高程差问题,只需知道湿式系统每个报警阀组控制的喷头数即可,一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只,报警阀组的设置数量:2800÷800=3.5,因此报警阀组的设置数量不应少于4个。

    【例题】某2层地上商店建筑,每层建筑面积为6000平方米,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置【 】个水流指示器。【难度:★★★★】

    A.2 B.3

    C.4 D.5

    【答案】C

    【解析】本题难度较大,综合了建筑防火分区面积和水流指示器设置要求两部分内容。除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。地上二层商店,每个防火分区的最大面积为5000m2【参考建规5.3.1】,即每层至少应该划分2个防火分区,而每个防火分区或每个楼层均应设置水流指示器,故该建筑至少应设置4个水流指示器。

    【例题】某3层图书馆,建筑面积为12000m^2,室内最大净空高度为4.5m,图书馆内全部设置自动喷水灭火系统等,该建筑至少应设置几套湿式报警阀组?【难度:★★★★★】

    【解析】题目综合性较强,难度较大,需要掌握自喷系统火灾危险等级、系统设计参数、喷头保护面积和报警阀组设置等相关内容。

    【1】首先查表判断危险等级:P191图书馆火灾危险等级属于中危I;

    【2】查表确定喷水强度:P192中危I级不小于6L/【min?m2】;

    【3】查表确定一只喷头保护面积【P197喷水强度为6的对应保护面积为12.5m2】;

    【4】喷头数量:12000/12.5=960个;

    【5】报警阀组确定:一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只,960/800≈2个。

    七、疏散距离★★★★★

    Tips:疏散距离部分内容重点掌握公共建筑的安全疏散距离,参考建规表5.5.17。

    表5.5.17直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离【m】

    在上表基础上疏散距离可增加或减小的情况:

    【1】敞开式外廊:+5m;

    【2】敞开楼梯间:两个安全出口之间-5m,袋形走道两侧或尽端-2m;

    【3】全部设自喷,可增加25%。

    注:在同时满足【1】、【3】条时,应先乘1+25%,再加。

    【例题】某酒店式公寓地上10层,建筑高度为35m,一级耐火等级,二层及以上层均采用该敞开式外廊,疏散楼梯与敞开式外廊直接相连,已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置了疏散楼梯和消防设施;则建筑内位于三层袋形走道两侧的客房疏散门至最近安全出口的直线距离不应小于【 】m。【难度:★★★★】

    A.23.75 B.20

    C.18.75 D.15

    【答案】A

    【解析】按照建规5.5.17,一、二级高层旅馆位于袋形走道两侧的客房疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于15m,全部设自喷可增加25%,开向敞开式外廊可增加5m。因此疏散距离最大为:15*【1+25%】+5=23.75m。

    【例题】建筑高度为18m的门诊楼,耐火等级为二级,建筑内全部设置自动喷水灭火系统。门诊楼设置了两个安全出口,分别位于建筑的南北两侧,请问该建筑内位于两个安全出口之间的直通敞开式外廊的房间门至最近安全出口的最大直线距离为【 】m。【难度:★★★★】

    A.43.75 B.48.75

    C.50 D.37.5m

    【答案】B

    【解析】按照建规5.5.17,单多层门诊楼位于两个安全出口之间的房间门至最近安全出口之间的距离为35m,全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加25%。对低多层、高层民用建筑均有效。建筑中开向敞开式外廊的房间疏散门至安全出口的距离可按上表的规定增加5m。因此位于两个安全出口之间的直通敞开式外廊的房间门至最近安全出口的最大直线距离为:35*【1+25%】+5=48.75m。

    八、疏散宽度★★★★★

    步骤:

    【1】计算疏散人数=建筑面积*人员密度;

    人员密度确定方法:

    ①参考建规表5.5.21-2商店营业厅内的人员密度。

    ②歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅1.0人/m?,其他0.5人/m?。

    ③除剧场、电影院、礼堂、体育馆外,有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。

    【2】计算疏散宽度=疏散人数*百人宽度指标;

    百人宽度指标取值时容易陷入的误区:

    比如建筑高度为4层的二级耐火等级办公楼,在取值时一二层百人宽度指标取0.65 m/百人,三层百人宽度指标取0.75m/百人,四层百人宽度指标取1.00 m/百人,这种取法是错误的。根据建规表5.5.21,表中给出的层数为建筑层数,这里指的是建筑总层数,所以4层的二级耐火等级办公楼每层的百人宽度指标都应该取1 m/百人。

    【例题】某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。地下每层建筑面积15200m?。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备间以及建筑面积5820m?的建材商场【经营五金、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等】,地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通。

    分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?【以m为单位,计算结果保留1位小数】

    【答案解析】

    本题难度适中,题目给出了人员密度表,这在一定程度上降低了本题难度。

    【1】地下一层:

    对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表规定值的30%确定。地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定;

    疏散人数=15200 m?×30%×0.6人/ m?=2736人;

    安全出口的最小总净宽度=2736人×1m/100人=27.4m。

    【2】地下二层:

    疏散人数=5820 m?×30%×0.56人/ m? =978人;

    安全出口的最小总净宽度=978人×1m/100人=9.8m。

    【3】地下二层需要经过地下一层进行疏散,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。地下一层人数最多,则地下一层安全出口的最小总净宽度为27.4m。

    【本题误区】:

    【1】计算疏散人数时,建材、家具和灯饰商场的人员密度没有按照规定值的30%取值。

    【2】计算地下二层疏散人数时,建筑面积按照15200m?计算。

  • 尤奉dh

    作为一个专业考证大军中的一员,我想我回答一下你的问题,目前作为毕业没几年的领域工程师,参加过几次考试:二级建造师、一级建造师、建筑经济师等,未来还将继续参加如造价师、监理工程师、安全工程师等考试。

    就目前参加的考试来说:

    二级建造师当时是15年参加的建筑二建,对于建筑实务的最后几道题中会有关于施工进度、工程造价等计算题的,还有的会要求计算施工资源的消耗,总之这些计算题都是非常简单的。

    17.参加的一级建造师(水利水电工程),水利水电一建实务中关于计算题的涉及基本上就不存在了,都是一些工程领域现场实践中遇到的一些问题,让考生解答。但是一建其他科目:管理和经济中所涉及的计算题会比较多,尤其是工程经济中的计算题更是让人发狂,不过努力复习,掌握计算公式和技巧还是很简单的。最后是经济师,这个本身考的就是经济方面的知识,计算题也比较多,而且现在都是上机答题,不让带实体计算器和纸笔,会有一定的困难!

    在工程领域的考试中,计算题是少不了的,不要期望不会遇到计算题,只要教材涉及的必须在平常复习中好好学习。

    祝君顺利通过资格考试!

  • 白羊拥抱青春

    其实,消防工程师是指掌握火灾基本理论,具备火灾监控系统和常用灭火系统的设计、施工、运行、调试维护技能的高级技术应用性专门人才。从事的主要工作包括:火灾监控系统和常用灭火系统的设计、施工、运行、调试、维护。数学只是让你更好的掌握这些理论知识,如果你想提高你的计算能力的话,可以从这几个方面入手。

    1、准确理解和牢固掌握各种运算所需的概念、性质、公式、法则和一些常用数据,概念模糊,公式、法则含混,必定影响运算的准确性。为了提高运算的速度,收集、归纳、积累经验,形成熟练技巧,以提高运算的简捷性和迅速性。

    2、加强运算练习。为了有效的提高学生的运算能力就必须加强练习,练习要有目的性、系统性、典型性。通过一题多变、一题多改、一题多解、一法多用,培养运算的熟练性、准确性、灵活性。

    3、提高运算中的推理能力。数学运算的实质是根据运算定义及性质,从已知数据及算式推导出结果的过程,也是一种推理的过程。运算的正确性与否取决于推理是否正确,如果推理不正确,则运算就出错。

    4、养成验算的习惯,掌握验算方法。做完题目应该对运算的过程和结果进行检验,以便及时纠正运算过程或结果中出现的错误,并掌握验算方法。检验的方法通常有:还原法、代值法、估值法、逆运算等。

    只要勤加练习,相信你一定能考上工程师

  • 踏雪无痕wylove

    一级消防工程师考试能携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。

    消防工程师分为二级消防工程师、一级消防工程师和高级消防工程师,对口专业为消防工程技术。

    “消防工程师”专业岗位能力认证培训项目是由人社部劳动科学研究所与公安部消防局、教育部共同设立的培训项目,旨在向社会公众与特定人群加强和普及消防科技知识,进行防火知识教育,以提高公众的消防安全素质,减少消防事故的发生,减少生命财产损失。

    使参训人员了解消防工作的意义及掌握火灾扑救的基本方法,最大限度减少单位和群众生命财产损失,为促进社会经济发展做出贡献。

  • 风中狂风

    基本没有计算题,可以忽略不计。如果算术方面不说很擅长,可以忽略不学,消防工程师考试共三个科目,其中《技术实务》和《综合能力》都是单选+多选的形式,共120分,72分及格。最后一个科目也是最难的一个科目《案例分析》是选择题+问答题的形式,满分也是120分,72分及格。希望能帮到你,祝你早日通过一级消防工程师考试,拿到证书

  • 大懒猫的小老虎

    如果从考试的难易程度来说,注会最难,其次是消防,最后是一建,考证最好是根据自己所在的行业来选择,不要盲目的去考。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题