第七维King
1、消防自动报警系统;
2、消火栓系统;
3、喷淋;
4、面积大的(一般超过2500平方)需要加防火卷帘系统;
5、地下商场需要加机械防排烟系统,地上商场自然排烟不能满足要求的也要加机械防排烟系统;
6、疏散指示和应急照明;
7、配备相应灭火器;
-
诵治状
灭火器(根据需要可以选择水基型灭火器、二氧化碳灭火器等,可选择手提式灭火器或推车式灭火器)消防栓(有室内的和室外的)火灾报警系统(火灾探测器----烟感探头、温感探头,声光报警器等。)自动灭火系统(下面那个朋友说的“水喷雾自动灭火系统”、“泡沫灭火系统”都属于自动灭火系统,它们与“自动灭火系统”是从属关系,不是并列关系)消防应急广播及通讯设施应急照明灯应急疏散指示标志防烟、排烟设施防火卷帘防火门
-
生野翻絮
消火栓、应急照明、自动喷淋和自动报警系统以及防排烟系统和防火卷帘门是最常见的。
1.商店建筑防火与疏散设计,除应符合防火规范的规定外,尚应符合本章各项规定.
2.商店的易燃、易爆商品库房宜独立设置;存放少量易燃、易爆商品库房如与其它库房合建时,应设有防火墙隔断.
3.专业商店内附设的作坊、工场应限为丁、戊类生产,其建筑物的耐火等级、层数和面积应符合防火规范的规定.
4.综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开;商店部分的安全出口必须与其它建筑部分隔开.注:多层住宅底层商店的顶楼板耐火极限可不低于1h.
5.商店营业部分的吊顶和一切饰面装修,应符合该建筑物耐火等级规定,并采用非燃烧材料或难燃烧材料.
6.大中型商业建筑中有屋盖的通廊或中庭(共享空间)及其两边建筑,各成防火分区时,应符合下列规定:(1)当两边建筑高度小于24m则通廊或中庭的最狭处宽度不应小于6m,当建筑高度大于24m则该处宽度不应小于13m;(2)通廊或中庭的屋盖应采用非燃烧体和防碎的透光材料,在两边建筑物支承处应为防火构造;(3)通廊或中庭的自然通风要求应符合第3.1.10条的规定.当为封闭中庭时应设自动排烟装置;(4)通廊或中庭的消防设施应符合防火规范的规定.
7.商店建筑内如设有上下层相连通的开敞楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不应超过防火规范的规定.
8.防火分区间应采用防火墙分隔,如有开口部位应设防火门窗或防火卷帘并装有水幕.
-
小耳朵zuoear
一般设置:
1、火灾自动报警及联动系统:探测火情联动相应设备运转。
2、自动喷水灭火系统:火灾情况下自动喷水进行灭火(例如电影中使用打火机烧破喷淋头后喷水)。
3、室内外消火栓系统:可连接消防水带、水枪进行灭火的装置。
-
那春晓
个消火栓、应急照明、自动喷淋和自动报警系统以及防排烟系统和防火卷帘门是最常见的消防设施的。