灭火现场控制盘套什么定额
8人参与回答
-
青花小子zc
常见的有声光报警器(非编码),放气指示灯、紧急启停按钮、钢瓶启动/反馈、联动空调/通风。
-
环科激动
火灾报警控制器一般是整体系统,火灾显示盘属于火灾报警控制器一部分,如果是整体一起安装,那么整个火灾报警控制联器应该套火灾联动一体机安装,火灾显示盘不在单独套取定额,还有考虑调试。如果是就单独安装火灾显示盘那么套重复显示器安装
-
那春晓
气体灭火控制盘应该套,按联动控制器安装套用定额。 气体灭火控制器 : 气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关
-
阳光的天狼星君
气溶胶是用来灭火的气体,气体灭火控制盘是气体灭火的报警系统部分,气体灭火控制盘收到火灾信号后,再喷放气溶胶
-
闹得我头疼
七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。
-
科技北斗
气体灭火控制盘放线图如下气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关,气体喷洒指示灯,声光警报器等设备,并且提供驱动电磁阀的接口,用于启动气体灭火设备。气体灭火控制器的控制方法1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备。经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。
-
开到荼蘼canna
气溶胶的启动采用电爆管爆破的形式启动,启动电压一般大于3v/500ma就可启动,在施工过程中应注意选择火灾报警控制设备,避免勿喷的事故发生!
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答